1、高分子复合风管 耐火极限(min):0.5-1.0h 厚度:10mm—25mm 分析:高分子复合风管是镀锌钢板+离心玻璃棉+铝箔替代性产品,一体成型风管不用再做二次保温工程,可提供耐火极限检测报告。不防火(0.5H) 2、镁质晶硅排烟风管 耐火极限(min):0.5-1.0h 厚度:11mm-14mm
1、高分子复合风管
耐火极限(min):0.5-1.0h
厚度:10mm—25mm
分析:高分子复合风管是镀锌钢板+离心玻璃棉+铝箔替代性产品,一体成型风管不用再做二次保温工程,可提供耐火极限检测报告。不防火(0.5H)
2、镁质晶硅排烟风管
耐火极限(min):0.5-1.0h
厚度:11mm-14mm
分析:装配式复合风管,耐火极限0.5h芯材10mm,能达到耐火完成性,此类风管能提供1.0h 以上耐火极限可靠方案,可提供耐火极限检测报告。0.2mm镀锌钢板+MgO(15mm)+镀锌钢板0.2mm,无氯离子,不易断裂。
3、钢制隔热防火风管
耐火极限(min):0.5-2.0h
厚度:25mm
分析:三层结构:双面彩钢,保温层高密度岩棉,防火层:镁制防火板,完全满足现行国家标准,可提供耐火极限检测报告。0.2mm镀锌钢板+MgO(15mm)+高密度岩棉10mm+镀锌钢板0.2mm。
4、镀锌钢板+防火涂料
耐火极限(min):1.0-2.0h
厚度:钢结构防火涂料厚度标准是多少如下 钢结构防火涂料按使用厚度可分为:a) 超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3 mm;b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm;c) 厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm。
分析:
①、规范适用性存在争议,用于钢结构项目, 民用和厂房不建议使用 。
②、防火涂料造价贵,隔热性不好。
③、施工难度高,先安装后施涂,很难按规划要求施涂到位,防火涂料高温下挥发有毒有害气体。
5、镀锌钢板+离心玻璃棉+铝箔(软包)
耐火极限(min):0.5-2.0h
厚度:1.0mm厚钢板 +离心棉厚度30-50mm
分析:
①、仅满足耐火隔热性,无耐火完整性。
②、目前市场上的离心玻璃棉厂家,为何能拿到合格的型式检验报告?原因很多厂家的离心玻璃棉检测报告中,镀锌铁皮与玻璃棉之间大剂量涂抹高温胶,因此不建议使用离心玻璃棉作为风管耐火极限防火包裹材料。
6、镀锌钢板+防火板
耐火极限(min):1.0-2.0h
厚度:防火板8mm-12mm
分析:不符合消防规范要求,无保温层。
7、镀锌钢板+隔热棉(离心玻璃棉/岩棉)+防火板
耐火极限(min):1.0-2.0h
厚度:岩棉 50mm、防火板12mm
分析:
①、现场制作,效率慢,人工费用高。
②、现场工程量庞大、占用空间,结构不牢固、存在安全隐患;
③、工序比较复杂,用材料多,造价也比较高。