在电机启动时,保护装置跳闸,原因是差动电流太大!急需知道是什么原因造成差动电流这么大··电机铭牌:Un=10KV In=200A P=3550KW (好像是这样子) 互感器变比是400/5的在保护上设置的定值是过流3.5A对应的一次值280A;差动保护定值是4.5A对应的一次值为360A。但是在启动电机的时候差动马上就跳了,跳闸的时候二次值是17.3A。正常情况下不应该有这么大的差流吧?在随后把差动保护动作去掉,只要告警,再次启动的时候,还是一直告警,电机能启动起来。
电机铭牌:Un=10KV In=200A P=3550KW (好像是这样子)
互感器变比是400/5的
在保护上设置的定值是过流3.5A对应的一次值280A;差动保护定值是4.5A对应的一次值为360A。
但是在启动电机的时候差动马上就跳了,跳闸的时候二次值是17.3A。正常情况下不应该有这么大的差流吧?
在随后把差动保护动作去掉,只要告警,再次启动的时候,还是一直告警,电机能启动起来。
启动后查看事件记录看到告警的动作值从0-30S相应为15.2-7.1-4.8-4.6。电机的启动时间也基本就在30S左右,为水阻柜启动。但是电机启动之后正常运行的时候查看保护上的差动电流的时候柜侧的跟电机侧的基本平衡,相差只有0.3左右(二次值)。
在保护上差动保护只接了A,C相电流;差动互感器的型号不怎么清楚。
急需知道是什么原因导致了在电机启动的时候差动电流那么大??
互感器问题?
还是接线问题?
还是其它的什么原因?