土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 风管穿墙是否需要设置套管

风管穿墙是否需要设置套管

发布于:2024-01-10 10:50:10 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]

这是一个老生长谈的问题了,其实稍微有点专业底子的人都清楚,管道穿墙、穿楼板要设套管,套管不仅方便管道更换的功能,更重要的是有防火防爆的功能,接下来聊聊风管穿墙和楼板是否要设置套管的问题。

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规范中规定:

6.2.2条规定:当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。(强制性条文)

6.2.2条条文说明:防火、防爆的墙体或楼板是建筑物防止火灾扩散的安全防护结构,当风管穿越时不得破坏其相应的性能。本条规定当风管穿越时,墙体或楼板上必须设置钢制防护套管,并规定其钢板厚度不应小于1.6mm,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密,不燃柔性材料宜为矿棉或岩棉,以保证其相应的结构强度和可靠阻火功能。本条为强制性条文,必须严格执行。

设置防火隔墙的部位如下:  

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规范中规定:

5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

6.2.4 建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.50h。6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

6.4.14 避难走道的设置应符合下列规定:1 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。

综上所述,根据以上规范可以看出,风管穿越避难走道隔墙、地下室防火分区隔墙、消防控制室、变配电室、消防灭火设备用室、消防水泵防、通风空调机房、单元分隔墙、商业网点分隔墙、楼板、屋面板时均需要设置厚度不应小于1.6mm的防护套管。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 293 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调安装施工标准

补偿器分类 1.适用范围 根据管道补偿方式,分为:方形(门形)补偿器;L 型和Z 型补偿器(自然补偿);填料式(套筒式)补偿器;波纹补偿器。波纹补偿器的特点是结构紧凑,占地面积小,补偿量大,适用范围广。 安装补偿器后固定支座是否需承受盲板力分约束型和非约束型补偿器。 非约束型: 通用型(含减振型);外压型;小拉杆横向型;直埋型;串式通用型等。特点是固定支架承受所有受力和力矩。约束型:大拉杆横向型;角向型;角向横向型;万向角型;万向横向型;直管压力平衡型;曲管压力平衡型;旁通压力平衡型。特点是自身结构吸收盲板力,固定支架受力小。

回帖成功

经验值 +10