土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈建筑给排水设计中的注意要点及经验总结

浅谈建筑给排水设计中的注意要点及经验总结

发布于:2024-01-11 13:39:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

 设计说明 

1

工程概况完整性,设计依据充分性
建筑的性质是设备专业的设计依据,应当规定清楚;建筑性质、等级、规模,决定了水消防采用的系统及相应的等级,所以应当在设计说明中叙述清楚。


2

与项目无关的内容,在设计说明中应做删除或相应修改
有些出现住宅建筑中的说明文字,例如“卫生间必须先做样板间”,在学校建筑中是没有必要的;即使是住宅,交付毛坯房的开发商的做法是在厨房或卫生间预留一个给水接口,其余位置只预留排水接口;根本不会做卫生间的内部给水施工。设计说明中一些无关内容使施工图显得不够严谨,应删除。


3

应当列举的设计依据要在说明中列举
中小学校设计规范、饮食建筑、体育建筑、地下车库设计规范,物流建筑设计规范,地方文件省标等,可以促使自己设计时研究这些规范,特别是一些强制条文等。例如:地方文件,某些教育系统规定,勿在走廊内吊装消防管道;室外用钢筋混凝土管道等。设计说明中的正负零绝对标高应与平面图中一致。


4

材料的参数应与工程实际相符,避免造成施工误用
1.管道选用等级过高。例如只有三层,管径很小(DN50以下)而且为市政直接供水的就不要用高档管材了,用PPR管即可,滥用会导致甲方的质疑;

2.试压方法不当。消防系统按照消水规;各种管道有其专门的试压方法,可以参照执行;

3.项目管道材质设计说明中规定的偏低或偏高,都可能会造成修改预算的问题;

4.阻火圈的设置应按建筑给水排水设计标准条文说明的规定予以明确(外径大于等于110mm等),利于指导施工。


5

过期的规范应及时改正,设计人员应在成图后自校。


6

张冠李戴错误会造成不良影响,设计人员要注意工程名称的检查
1.投标过程若出现此类错误,直接导致废标;

2.施工图中出现,会引起甲方不满,对公司形象造成不良影响。


7

市政条件叙述要清楚
1.设计依据不足,可能导致后续使用水压不足等问题出现;

2.要请建设方提供书面的市政水压资料,核算市政水压是否满足最不利点用水要求;

3.排水接口不明确,可能会导致排水不能顺畅接入市政管网,或坡度过小、场地内管道堵塞等问题;如果造成场地积水,对甲方造成财产损失,甲方是可以根据设计文件索赔的。


 总平面图纸 

1

覆土层厚度不够,管线无坡度的问题;地下室太大,无法布置构筑物的问题(这些都应当在方案阶段解决,到施工图阶段再解决就很困难了,基本解决不了)。室外污水管道覆土深度过小,且坡度过小,会导致管道经常堵塞、返臭味,住户有意见,会造成不良的舆论影响。


2

大型地下车库若有伸缩缝,伸缩缝会向上翻边,影响顶板上方覆土内管道布置,应当注意。结构必须设缝时,我专业要评估对排水管道布置的影响,并提出对策;覆土内的结构反梁也会造成同样的问题。


3

门卫应预留给水、排水接口;检查井尽量布置在绿化带上;管道尽量避开挡土墙。

 平面图 

1

图面表达要符合设计深度要求,可参照相关图集;出图比例要合理设置,尽量与建筑保持一致。


2

消防泵房
1.泵房设置挡水门槛;甲级防火门(这个在建筑规范是乙级门,所以需要提醒建筑);

2.就地水位显示装置漏画,最简单实用的就是玻璃管液位计;

3.生活水箱自洁消毒器应在平面及剖面图上表示出来,并选型(参国标图集),提条件给电气;

4.消防水泵两根吸水管之间须补充一根连通管,详参15S909第36页图示;补充吸水管防止气囊连接大样图(15S909第37页);

5.泵房设备列表中不能有明显指向某种产品的设备型号特征;

6.图上补水位传示仪;消防水池最低有效水位应淹没消防泵吸水管顶;

7.消防水箱及稳压设备尽量不要布置到住户顶上,最大限度减小稳压泵启动对住户的影响;

8.按照建水规范,设置生活水箱的空气间隙高度。


3

生活水泵安装原理图,泄压阀开启压力应高于工作压力(5~10米),两者压力相等会导致系统不能正常工作。


4

气体灭火:泄压口不要漏设了,按气体灭火规范要求来设置。


5

灭火器配置问题
1.图上标注型号要与设计说明的一致;

2.要核算保护距离与保护面积的,不按规范要求的易被提出强条;

3.等级应灭火器规范设置;

4.舞台及后台部位应按照严重危险级布置灭火器。


6

建筑专业为户型采光,设计了天井,天井雨水容易被忽视。


7

建筑预留的空调洞口,与空调冷凝水立管不要冲突;立管把空调洞堵住会造成后期空调安装困难。


8

专业之间协调问题:结构专业在施工过程中往往是一次性不可逆的,混凝土浇注成型后再想开洞,就非常困难了,即使是花费大量的人力和资金,后开洞的效果多少会对原结构产生破坏,因此,与结构专业的配合至关重要。

1.例如结构降板与水池人孔,水专业在提出设计条件时,应当落实会签制度,督促结构专业将条件落实在其图面上,这样做也有利于及时发现不可实施的节点。这种正常有序的流程还可以减少与其他辅助专业的矛盾碰撞,从而形成施工图设计中的良性反馈;

2.消防水箱及生活水箱的荷载要及时提供给结构;

3.预制墙体上开洞、穿地下室套管,应定位并提条件给建筑专业;

4.消火栓箱与配电箱的冲突问题;

5.走道净空高度过低,导致管道安装过低;

6.关注建筑剖面图;学校建筑的体育馆,标注礼堂的净空高度,作为我专业的设计依据;净空高度关系到自动喷淋系统的设计参数选取,相应参数必须严格按照《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.1设计。


9

按规范规定需设置的屋面雨水溢流口,不要漏设。


10

闷顶空间很小,要敷设管道的,应注意核实安装高度。


11

立管与幕墙、窗户等不应冲突,影响美观、开启。


12

化学、生物实验室的给水管单独接给水管,并且在起端设倒流防止器;其他必须或有必要设置的地方。


13

建筑物为转换结构时,转换层至少要500的垫层,来满足管道转换的要求。下部为人防或管道不宜到地下室吊装等情况也应注意及时提覆土或降板要求。

工业建筑:
1.工业厂房,建筑专业要用文字形式告知生产工艺流程,材料的类别、火灾危险等级。建筑对仓库存放物品简要说明(无危险物品、特殊物品等),作为设计依据;给排水专业以此为依据确定设计采用何种系统、设计参数。大跨度的工业厂房需要设置共用支架或地沟敷设干管的,也应及时对建筑结构专业提出要求。

2.大型轻钢屋面内天沟尽量采用虹吸系统

工业建筑宜放大重现期计算,应对降雨量的变化;必须设置屋面雨水溢流系统;特别是工业建筑,厂房仓库内的重要设备与贵重材料,一旦因设计原因造成损坏,建设方可索赔;

中型物流建筑按照10年重现期设计屋面雨水系统,按50年校核雨水及溢流系统。

3.自喷管道的满水荷载及时提供给结构专业;喷头间距注意与钢结构屋面檩条相适应。


 结语 

借用安全管理的“四不伤害”原则,提一个“四不妨碍”。不妨碍本专业、不妨碍其他专业、不被其他专业妨碍、提醒其他专业不受妨碍。我们应当在平时工作当中多注意收集整理常见问题,及时的提出解决方案。



文章来源于网络,侵权请联系删除

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享

    2024-01-15 09:13:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式病房给排水设计图集

医院建筑需要大空间布局形式,以适应正常运行情况下的改扩建、医疗流程的实时更新、设备管线的维修更换,现场进行干法施工,现场的施工周期短,噪声小、污染,可以将对正常医疗工作的影响降到最小。装配式医院建筑一般采用大空间布局、模块化组合、标准化设计,易于医疗功能的转变,同时工厂批量生产,可以降低造价。装配式建筑采用设备管线与主体结构分离的形式,管井集中布置,干式工法施工,便于检修和维护。

回帖成功

经验值 +10