设计说明
1
2
3
4
2.试压方法不当。消防系统按照消水规;各种管道有其专门的试压方法,可以参照执行;
3.项目管道材质设计说明中规定的偏低或偏高,都可能会造成修改预算的问题;
4.阻火圈的设置应按建筑给水排水设计标准条文说明的规定予以明确(外径大于等于110mm等),利于指导施工。
5
6
2.施工图中出现,会引起甲方不满,对公司形象造成不良影响。
7
2.要请建设方提供书面的市政水压资料,核算市政水压是否满足最不利点用水要求;
3.排水接口不明确,可能会导致排水不能顺畅接入市政管网,或坡度过小、场地内管道堵塞等问题;如果造成场地积水,对甲方造成财产损失,甲方是可以根据设计文件索赔的。
总平面图纸
1
2
3
平面图
1
2
2.就地水位显示装置漏画,最简单实用的就是玻璃管液位计;
3.生活水箱自洁消毒器应在平面及剖面图上表示出来,并选型(参国标图集),提条件给电气;
4.消防水泵两根吸水管之间须补充一根连通管,详参15S909第36页图示;补充吸水管防止气囊连接大样图(15S909第37页);
5.泵房设备列表中不能有明显指向某种产品的设备型号特征;
6.图上补水位传示仪;消防水池最低有效水位应淹没消防泵吸水管顶;
7.消防水箱及稳压设备尽量不要布置到住户顶上,最大限度减小稳压泵启动对住户的影响;
8.按照建水规范,设置生活水箱的空气间隙高度。
3
4
气体灭火:泄压口不要漏设了,按气体灭火规范要求来设置。
5
2.要核算保护距离与保护面积的,不按规范要求的易被提出强条;
3.等级应灭火器规范设置;
4.舞台及后台部位应按照严重危险级布置灭火器。
6
7
8
专业之间协调问题:结构专业在施工过程中往往是一次性不可逆的,混凝土浇注成型后再想开洞,就非常困难了,即使是花费大量的人力和资金,后开洞的效果多少会对原结构产生破坏,因此,与结构专业的配合至关重要。
2.消防水箱及生活水箱的荷载要及时提供给结构;
4.消火栓箱与配电箱的冲突问题;
6.关注建筑剖面图;学校建筑的体育馆,标注礼堂的净空高度,作为我专业的设计依据;净空高度关系到自动喷淋系统的设计参数选取,相应参数必须严格按照《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.1设计。
9
按规范规定需设置的屋面雨水溢流口,不要漏设。
10
11
12
13
建筑物为转换结构时,转换层至少要500的垫层,来满足管道转换的要求。下部为人防或管道不宜到地下室吊装等情况也应注意及时提覆土或降板要求。
2.大型轻钢屋面内天沟尽量采用虹吸系统
工业建筑宜放大重现期计算,应对降雨量的变化;必须设置屋面雨水溢流系统;特别是工业建筑,厂房仓库内的重要设备与贵重材料,一旦因设计原因造成损坏,建设方可索赔;
3.自喷管道的满水荷载及时提供给结构专业;喷头间距注意与钢结构屋面檩条相适应。
结语
借用安全管理的“四不伤害”原则,提一个“四不妨碍”。不妨碍本专业、不妨碍其他专业、不被其他专业妨碍、提醒其他专业不受妨碍。我们应当在平时工作当中多注意收集整理常见问题,及时的提出解决方案。
文章来源于网络,侵权请联系删除
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1337 人订阅
阅读下一篇
装配式病房给排水设计图集医院建筑需要大空间布局形式,以适应正常运行情况下的改扩建、医疗流程的实时更新、设备管线的维修更换,现场进行干法施工,现场的施工周期短,噪声小、污染,可以将对正常医疗工作的影响降到最小。装配式医院建筑一般采用大空间布局、模块化组合、标准化设计,易于医疗功能的转变,同时工厂批量生产,可以降低造价。装配式建筑采用设备管线与主体结构分离的形式,管井集中布置,干式工法施工,便于检修和维护。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报