混凝土结构楼梯根据《建筑抗震设计规范》(2016年版)GB50011-2010第6.1.15条,混凝土框架结构应计入楼梯构件楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。 6.1.15 楼梯间应符合下列要求: 1、宜采用现浇钢筋混凝土楼梯。 2、对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。
混凝土结构楼梯根据《建筑抗震设计规范》(2016年版)GB50011-2010第6.1.15条,混凝土框架结构应计入楼梯构件楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。
6.1.15 楼梯间应符合下列要求:
1、宜采用现浇钢筋混凝土楼梯。
2、对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。
3、楼梯间两侧填充墙与柱之间应加强拉结。
那么,对于钢框架结构,钢结构楼梯是否也需要计入其对地震作用及其效应的影响?
根据《 2023江苏省建设工程技术审查技术问答,结构专业 》钢结构部分,P37页,问题18,对于钢框架结构, 可不计入 钢结构楼梯对主体结构刚度的影响,具体回复截图如下:
实际工程中,结构设计师可根据具体情况参考应用。