目前电建施工中所使用的电缆桥架弯头一般是由电缆桥架厂在出厂之前完整加工好的,但是由于施工现场情况各不相同,所以有的项目需要因地制宜现场加工电缆桥架弯头,这就需要安装人员有一定的施工基础知识才能胜任。施工现场电缆桥架大致分为主桥架和分支架。主桥架是由设计院设计,根据图纸施工;分支架是由主桥架引到就地设备的电缆支架,没有图纸设计,根据现场情况由施工人员来设计的。常用的弯头种类包括:上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。下面就以
下面就以 桥架45°上下爬坡弯制作以及计算公式 :
上坡弯头制作以及计算公式
主要讲解上坡弯头的公式如何计算,画线 还有如何切!任何规格大小的桥架都可以做出来!
下坡弯头制作以及计算公式
主要讲解了下坡弯头的公式计算,切法,还有画线方法!全程 3D 讲解无死角
上下爬坡弯头计算爬高距离
主要讲述计算爬高距离!有公式
1.自制的电缆桥架弯头、跳弯、三通的连接处,应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整,缝隙应尽量小且锯口处平整整齐。
2.电缆桥架弯头对接无错边,焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等棱角。
3.在托盘式电缆桥架内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢,内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前,应把药皮,焊渣清理干净。
4.多层电缆桥架的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的统一直线上。
5.所有自制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆,再刷与桥架颜色相同面漆。如图1与图2上下跳弯45°弯头的制作图解,图3水平跳弯45°弯头的制作。
首先根据现场实际情况确定跳弯高度A,依据勾股定理a2 b2=c2得出:L=1.414?A。
注:H为所用桥架的高度,因为:tg22.5°=对边/临边=X/H tg22.5°=0.414 所以X=0.414?H
下图:图4与图5水平90°弯头制作也可按照上图公式计算制作: