化工项目背景介绍 项目新建35 kV总开关站一座,设区域变电所(35 / 10 kV)3座,35 kV总开关站和各区域变电所主接线方式均为单母线分段。35 kV总开关站两路外部电源由距本项目2km的电网变电站提供,本项目还安装1 × 40 MW抽汽背压式汽轮发电机组,发电机出线电压10.5 kV,经一台SFZ11 - 75000 - 10 / 35 kV变压器升压后,用电缆接至35 kV总开关站35 kV母线上。区域变电所主要负荷为异步电动机拖动的风机、泵、压缩机及各车间级变电所10 kV母线和10 / 0.4 kV变压器等。
化工项目背景介绍
项目新建35 kV总开关站一座,设区域变电所(35 / 10 kV)3座,35 kV总开关站和各区域变电所主接线方式均为单母线分段。35 kV总开关站两路外部电源由距本项目2km的电网变电站提供,本项目还安装1 × 40 MW抽汽背压式汽轮发电机组,发电机出线电压10.5 kV,经一台SFZ11 - 75000 - 10 / 35 kV变压器升压后,用电缆接至35 kV总开关站35 kV母线上。区域变电所主要负荷为异步电动机拖动的风机、泵、压缩机及各车间级变电所10 kV母线和10 / 0.4 kV变压器等。
短路计算
> > > > 计算依据和数据
35 kV总开关站上级电网变电站电源侧(35 kV)最大运行方式时母线综合阻抗:0.196 + j1.326 8;最小运行方式时母线综合阻抗:0.195 + j1.491 3。
计算方法及计算公式来源于HG 20551 - 1993《化工厂电力设计常用计算规定》和GB / T 15544.1 - 2013 / IEC 60909 - 0:2001《三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算》(现行版本为GB / T 15544.1 - 2023 / IEC 60909 - 0:2016)。
计算条件:基准容量为100 MVA,冲击系数K ch = 1.8。利用ETAP电力系统分析计算软件(版本:12.6.0)进行计算。
> > > > 最大运行方式下短路电流计算
a. 计算网络简图如图1所示(篇幅有限,除35 kV总开关站网络简图外,各变电所网络简图省略)。
b. 运行方式:35 kV总开关站QF01、QF03合闸,QF02断开,气化变电所(5110)、净化及合成装置内变配电所(5120)、循环水1 # 变电所(5140)、35 kV、10 kV侧开关断开,其余开关合闸,发电机开关QF - K35 - 8合闸,0.4 kV / 0.66 kV侧母联开关断开,供电系统形成35 kV总开关站一进线,其余变电所35 / 10 kV一主变带所有负荷的最大运行方式。
c. 计算结果见表1。
> > > > 最小运行方式下短路电流计算
a. 计算网络简图如图2所示(篇幅有限,除35 kV总开关站网络简图外,各变电所网络简图省略)。
b. 运行方式:35 kV总开关站QF01、QF03断开,QF02合闸,气化变电所、循环水1#变电所、净化及合成装置内变配电所35 kV、10 kV侧开关合闸,其余开关断开,发电机开关QF - K35 - 8断开,0.4 kV / 0.66 kV侧母联开关断开,供电系统形成35 kV总开关站一进线,其余变电所35 / 10 kV一主变带一半负荷的最小运行方式。
c. 计算结果见表2。
电动机自启动电压水平校验
本项目中10 kV用电设备单台容量最大的设备是循环水1 # 变电所供电的氮压机主电机(2 500 kW)、锅炉给水泵(2 050 kW)、电动定速给水泵(2 050 kW)、循环水泵(1 250 kW),该电动机在所在变电所10 kV母线全压启动时,终端母线电压水平计算结果如表3所示。
根据表3计算结果确定,10k V电动机所在配电系统满足全压启动条件。
本项目中各变电所0.4 kV母线最大用电设备全压启动参数如表4所示。
根据表4计算结果确定,气化变电所(5110)、净化及合成装置内变配电所(5120)、循环水1#变电所0.4 kV电动机功率在90 kW及以上时,需要增加启动装置,0.4 kV电动机功率在75 kW及以下时满足全压启动条件。
高、中、低压设备材料选择计算
> > > > 35 kV开关柜
a. 变电所内35 kV开关柜采用铠装移开式交流金属封闭开关柜,开关柜内配2 500 A、2 000 A、1 600 A、1 250 A、630 A型真空断路器,真空断路器参数如下:额定电压为40.5 kV,额定短时工频耐受电压为95 kV,额定电流为1 250 A、2 000 A,额定开断电流31.5 kA / 40 kA,动稳定电流(峰值)80 kA,4 s热稳定电流31.5 kA,操作机构为DC 220 V弹簧操作机构。
按额定电压、额定电流、额定开断电流、短路动稳定和短路热稳定校验,上述规格的真空断路器满足要求。
b. 变电所内35 kV开关柜内电流互感器与开关柜成套配置,按动稳定和热稳定条件校验,电流互感器的最小变比为100 / 5。
> > > > 10 kV开关柜
a. 厂区内10kV开关柜采用中置铠装型,开关柜内配2 500 A、2 000 A、1 600 A、1 250 A、630 A型真空断路器,真空断路器的参数如下:额定电压12 kV,额定短时工频耐受电压42 kV,额定电流1 250 A、1 600 A、2 000 A、2 500 A,额定开断电流31.5 kA,动稳定电流(峰值)80 kA,4 s热稳定电流31.5 kA / 40 kA,DC 220 V弹簧操作机构。按额定电压、额定电流、额定开断电流、短路动稳定和短路热稳定校验,上述规格的真空断路器满足要求。
b. 厂区内10 kV开关柜内电流互感器与开关柜成套配置,按动稳定和热稳定条件校验,电流互感器的最小变比为50 / 5。各段母线10 kV开关柜内元器件校验如表5所示。设备ID均为对应母线进线断路器代号。
> > > > 35 kV电缆最小截面积选择
35 kV馈电回路采用ZR - YJV - 26 / 35型电缆,短路持续时间t = 0.2 s时,按短路热稳定进行校验:
式中:S min 为电缆所需要的最小截面积(取35 kV铜芯电缆最小截面积为70 mm 2 ),mm 2 ;I z 为短路电流周期分量有效值,kA;t为短路切除时间,s;c为热稳定系数。
> > > > 10 kV电缆最小截面积的选择
10 kV馈电回路采用ZR - YJV - 8.7 / 10型电缆,短路持续时间t = 0.2 s时,按短路热稳定进行校验: ,取10 kV铜芯电缆最小截面积为90 mm 2 。
> > > > 380 V电缆截面积选择计算书
根据GB 50217 - 2018《电力工程电缆设计标准》进行校验:① 电缆沿电缆桥架无间距敷设,且桥架内电缆敷设层数不超过2层,取电缆载流量校正系数K 1 = 0.65;② 该项目地历年极端最高气温为41.4 ℃,取电缆载流量校正系数K 2 = 0.9;③ 电缆户外明敷无遮阳,取电缆载流量校正系数K3 = 0.98;④ 载流量校正系数K = K 1 × K 2 × K 3 = 0.57。
电容电流计算
电网中的单相接地电容电流,由电力线路及电气设备(大容量同步电动机及变压器等)两部分的电容电流组成:
a. 电缆线路。35 kV电缆线路的单相接地电容电流I C 的计算公式如下:
式中:U e 为系统额定线电压;L为线路等效长度。
10 kV电缆线路的单相接地电容电流 I C ′的计算公式如下:
式中:S为等效电缆缆芯截面积。
b. 电气设备。变电所额定电压35 kV,其增加的接地电容电流选择为13 %;变电所额定电压10 kV,其增加的接地电容电流选择为16 %。
c. 本项目电容电流计算见表6。
d. 本项目电容电流计算结论:根据GB / T 50064 - 2014《交流电气装置的过电压和绝缘配合设计规范》的规定,当35 kV系统单相接地故障电容电流大于10 A时,应装设消弧线圈;3 ~ 10 kV电缆线路构成的系统,当单相接地故障电容电流大于10 A时,应装设消弧线圈。根据以上计算结果,本项目35 kV总开关站(5100)35 kV侧、气化变电所(5110)10 kV侧、循环水1#变电所(5140)10 kV侧均经消弧线圈接地。消弧线圈的容量W计算如下: