冷却水管道立管支架 2.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷却水系统立管; 垂 直管道固定支架适用于所有型号冷却水系统; 2.2.1 支架详图一 2.2.1.1 图例 2.2.1.2
冷却水管道立管支架
垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷却水系统立管; 垂 直管道固定支架适用于所有型号冷却水系统;
1 )为方便套管安装及管道保温施工,型钢支架框架底部与楼板完成面的 距离建议不小于 150mm ;
1 )采用本支架时,需相关结构专业考虑管道运行时的荷载对结构安全的 影 响;
2 )固定支架的焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求(见焊接工艺 章节),焊接变形应予以矫正;
3 )冷却水管道承重支架一般位于管井的最下方,设置数量根据设计要求 或受力计算决定;
5 )只设置一个固定支架时,立管最下方第一个水平支架需要做加固处理 或将其支架所用型钢型号放大(具体大小需经过受力分析以后确定,承重支架的受力计算见附录一);
6 )制作合格的支、吊架,应进行防腐处理(见除锈防腐刷油章节),妥 善保管。
8 )支架肋板及支撑板的选用参见 HG/T21629-1999 管架标准图或室内管 道 支架及吊架 03S402 ;
1 )根据立管管径的不同现场设置立管固定支架(参见建筑给水排水及采 暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 表 3.3.8 );
2 )支架连接板安装点应首选结构梁或剪力墙,如管井壁为空心砖墙时, 可将支架安装于楼板底,在其上焊接 2mm 厚钢板并将套管预先焊接在钢板 上,钢板的宽度应能遮住预留洞为宜(钢板紧贴楼板底)见给排水穿楼板支架;
3 )如管井壁为剪力墙,支架的安装高度,距地面应为 1.5 ~ 1.8m , 2 个以 上的支架应匀称安装;
4 )支架的焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求(见焊接工艺章节), 焊接变形应予以矫正;
5 )制作合格的支、吊架,应进行防腐处理(见除锈防腐刷油章节),妥 善保管。
(二)管道水平支架
1.小管径管道支架(见给排水管道支架章节);
2.龙门式管道支架(见给排水管道支架章节);
3.反抱式管道支架
3.1 适用范围
1)本支架适用于安装空间比较狭小, 特别是吊顶空间受限的部位;
2)本支架仅适用管道外径≤108mm。
3.2 图例
3.3 规格表
尺寸表(mm)
3.4 工艺要求
1)本支架仅限于狭小空间使用,其它情况不推荐使用,且楼板底支架立杆的长度≤2000mm;
2)支架制作时, U 型扁钢抱箍与紧固螺栓之间必须焊接牢固;
3)焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求,焊接变形应予以矫正;
4)制作合格的支、吊架,应进行防腐处理,妥善保管。