通风与空调工程施工工艺标准【二】
aa宋师傅
2024年01月15日 13:33:17
来自于通风排烟
只看楼主

  冷却水管道立管支架 2.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷却水系统立管; 垂 直管道固定支架适用于所有型号冷却水系统; 2.2.1 支架详图一 2.2.1.1 图例 2.2.1.2


 

冷却水管道立管支架

2.1 适用范围
垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷却水系统立管; 垂 直管道固定支架适用于所有型号冷却水系统;
2.2.1 支架详图一
2.2.1.1 图例
2.2.1.2 规格表
1 )为方便套管安装及管道保温施工,型钢支架框架底部与楼板完成面的 距离建议不小于 150mm
2 )尺寸表( mm
2.2.1.3 工艺要求
1 )采用本支架时,需相关结构专业考虑管道运行时的荷载对结构安全的 响;
2 )固定支架的焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求(见焊接工艺 章节),焊接变形应予以矫正;
3 )冷却水管道承重支架一般位于管井的最下方,设置数量根据设计要求 或受力计算决定;
4 )冷却水管一般不考虑管道补偿;
5 )只设置一个固定支架时,立管最下方第一个水平支架需要做加固处理 或将其支架所用型钢型号放大(具体大小需经过受力分析以后确定,承重支架的受力计算见附录一);
6 )制作合格的支、吊架,应进行防腐处理(见除锈防腐刷油章节),妥 善保管。
7 )图示仅为单管样式,多管时组合使用;
8 )支架肋板及支撑板的选用参见 HG/T21629-1999 管架标准图或室内管 支架及吊架 03S402
9 )冬季运行的冷却塔管道设置应参考冷冻水管道。
2.2.2 支架详图二
2.2.2.1 图例
2.2.3 支架详图三
2.2.3.1 图例
2.2.3.2 规格表
尺寸表( mm
2.2.3.3 工艺要求
1 )根据立管管径的不同现场设置立管固定支架(参见建筑给水排水及采 暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 3.3.8 );
2 )支架连接板安装点应首选结构梁或剪力墙,如管井壁为空心砖墙时, 可将支架安装于楼板底,在其上焊接 2mm 厚钢板并将套管预先焊接在钢板 上,钢板的宽度应能遮住预留洞为宜(钢板紧贴楼板底)见给排水穿楼板支架;
3 )如管井壁为剪力墙,支架的安装高度,距地面应为 1.5 1.8m 2 个以 上的支架应匀称安装;
4 )支架的焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求(见焊接工艺章节), 焊接变形应予以矫正;
5 )制作合格的支、吊架,应进行防腐处理(见除锈防腐刷油章节),妥 善保管。
6 )图示仅为单管样式,多管时组合使用;

(二)管道水平支架

1.小管径管道支架(见给排水管道支架章节);

2.龙门式管道支架(见给排水管道支架章节);

3.反抱式管道支架

3.1 适用范围

1)本支架适用于安装空间比较狭小, 特别是吊顶空间受限的部位;

2)本支架仅适用管道外径≤108mm。

3.2 图例

3.3 规格表

尺寸表(mm)

3.4 工艺要求

1)本支架仅限于狭小空间使用,其它情况不推荐使用,且楼板底支架立杆的长度≤2000mm;

2)支架制作时, U 型扁钢抱箍与紧固螺栓之间必须焊接牢固;

3)焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求,焊接变形应予以矫正;

4)制作合格的支、吊架,应进行防腐处理,妥善保管。

免费打赏

相关推荐

APP内打开