拉结筋(S筋)

《人民防空地下室设计规范》(GB5003-2005)4.11.11条文解释:双面配筋的钢筋混凝土顶、底板及墙板,为了保证振动环境中钢筋与受压区混凝土共同工作,在上、下层或内、外层钢筋之间设置一定数量的拉结筋是必要的。

拉结筋      

自制拉结筋弯钩工具      

顶、底板反梁配筋构造    

在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋不应放在梁的主筋上面。

底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁主筋的下方穿越。

底板钢筋规范做法如图所示

临空墙配筋构造    

(1)临空墙两侧纵向受力钢筋应伸入顶、底板后分别向防护区内外对锚并满足长度要求;

(2)水平钢筋应设在纵向钢筋外侧;

(3)临空墙内应设置拉结筋,按国标图集《07FJ01》59页C形或S形。

人防门门框墙、门槛钢筋及门洞四角加强筋的设置    

(1)门框墙水平筋设置

防护密闭门门框墙的受力钢筋直径不应小于12MM,间距不宜大于250MM。

(2)门槛钢筋的设置

活置式门槛应按照(RFJ01-2008)《图集》要求做两根梁,且梁间距宜按30MM控制,门槛高度应以建筑地坪为复核高度。

活门槛筋绑扎

门槛筋绑扎规范做法:门槛锚固钩完全深入门槛及底板内。

固定门槛的钢筋绑扎

门槛筋高严重不足

门框前角钢下未设门槛梁

门槛筋箍筋间距过大,闭口朝上,锚钩外露

(3)门洞四角加强筋的设置

人防门洞四角,当墙厚小于或者等于400MM时,应配置2Ф16斜向钢筋,当墙厚大于400MM时,应各配置3Ф16斜向钢筋,其长度不小于1100MM。

人防门安装质量控制    

(1)门框安装流程

1、门框墙钢筋绑扎完毕

2、门框吊装到位

3.门框安装完毕


1-人防门框;2-斜向支撑杆件;3-水平支撑杆件;4-横向水平连接杆件;5-双向调节螺栓;6-立框支撑件;7-人防防护段结构底板;8-后浇施工槽;9-下槛梁钢筋。

门框安装到位后,应立即进行支撑。斜撑钢管的管径不小于80、壁厚不小于8,连接钢管的管径不小于60、壁厚不小于6,中间采用不小于M43X3的左右调节螺栓。支撑杆的数量由门大小确定。支撑杆上设置调节螺栓,锁定后应保证支撑牢靠。

4、封模浇筑砼

(2)门扇安装流程

人防门门扇吊钩预埋    

人防门的门扇吊钩应钩住顶板的上层钢筋,吊钩应放置在门扇宽度的中点,以门轴为圆心转过45°处。常用吊钩规格为Ф16、Ф20、Ф22,具体工程以设计图纸标注为准。

吊钩(环)节点大样图

一框两门吊钩(环)预埋尺寸

应重视人防门吊环的预埋安装。

吊环应用HPB300(235)钢筋(热轧光圆钢筋,一级钢)制作,吊环上部的平直段应安装在顶板钢筋上层钢筋的上皮,并牢固固定,平直段的末端部必须弯成180度弯钩。施工单位不可在无施工依据的情况下,擅自制作吊环,当设计单位未进行设计时,必须向设计单位索要吊环制作和安装详图。人防门安装单位不可在无吊环的情况下,凭经验,自行安装人防门。

正确做法

错误做法

人防门开启不到位(达不到90°要求)    



防护单元间双向受力防密门、封堵板设置    

(1)双向受力防护密闭门

此门设置在两个相邻防护单元连通口的防护密闭隔墙(单元隔墙上)。特点是地面平整无门槛,可双向分别受力,双向密闭,平战转换快捷。

连通口双向受力防护密闭门

(2)坡道内开式双扇防护密闭门

图片适合于设置在人防工程出入口的坡道终端,门扇设计为反向受力,向工程内部开启,平时使用方便,无凸出地面的门槛。

(3)封堵板

连通口密闭封堵板

临空墙防护密闭封堵板

连通口双向受力防护封堵板试安装

穿墙PVC塑料管用在有防护密闭要求的人防墙体中    

临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对位螺栓上严禁采用套管、混凝土预埋件等。

《GB50134-2004》 6.2.1(强制性条文)

外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装、其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

《RFJ01-2015》 6.4.2(强制性条文)

临空墙

单元间封堵上挡梁

门框墙

规范做法 (止水螺杆)

防护密闭门等设置要求    

当防护密闭门沿通道侧墙设置时,其关闭状态的门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不得突出通道的内墙面;或采用设置防护门垛的做法。

当防护密闭门设置于竖井内时,其关闭状态的门扇外表面不得突出竖井的内墙面,或采用设置保护门楣做法。


门框铰页板埋入侧墙中,门扇铰座无法安装

活门下槛混凝土涨模,尺寸不足;吊钩设置不当

有防护密闭要求部位的混凝土浇筑要求    

工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次性整体浇筑砼。

《GB50134-2004》 6.4.11 强制性条文

工程口部有防护密闭要求的部位,宜一次性整体浇筑混凝土。

《RFJ01-2015》 6.6.6条

人防门槛未整体浇筑且没有配筋

人防门槛未整体浇筑


“一框两门”门槛混凝土整体浇筑

                密闭通道门槛混凝土整体浇筑


无关管道穿过人防围护结构、随意开孔问题    

与防空地下室无关的管道不宜穿越人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;《GB 50038-2005》 3.1.6 条

人防墙后开孔

电缆桥架直通人防墙


免费打赏
yj蓝天
2024年01月17日 08:54:34
2楼

经验总结,值得学习和借鉴,谢谢楼主分享

回复
shilaoqi
2024年01月18日 12:40:40
3楼

谢谢楼主的分享!

回复
加倍努力
2024年01月21日 08:38:21
4楼

学习了人防工程土建部分施工常见质量问题及分析总结,多谢了。

回复
yunxiuzhang
2024年01月25日 09:14:39
5楼

谢谢楼主的分享!

回复
blackboyronaldo
2024年01月26日 10:38:38
6楼

学习了,感谢楼主分享的好资料!

回复
敬于才华
2024年03月27日 18:41:24
7楼

谢谢楼主的分享,帖子太棒了    刚好需要

回复

相关推荐

APP内打开