一、第一阶段抗震设计 高层钢结构在地震作用下的侧移应满足以下要求: 1、层间侧移标准值不能超过层高的1/250。 2、结构平面端部构件的最大侧移不能超过质心侧移的1.3倍。 以钢筋混凝土结构为主要抗侧力构件的高层钢-混结构的侧移限值应符合《混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91的规定,但在保证主体结构不开裂和装修材料不会出现较大破坏的情况下,可适当放宽。 二、第二阶段抗震设计
一、第一阶段抗震设计
高层钢结构在地震作用下的侧移应满足以下要求:
1、层间侧移标准值不能超过层高的1/250。
2、结构平面端部构件的最大侧移不能超过质心侧移的1.3倍。
以钢筋混凝土结构为主要抗侧力构件的高层钢-混结构的侧移限值应符合《混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91的规定,但在保证主体结构不开裂和装修材料不会出现较大破坏的情况下,可适当放宽。
二、第二阶段抗震设计
在发生罕遇地震时,高层钢结构出现塑性铰,随着塑性变形的发展,将导致出现次要构件与非结构构件发生严重破损、修复费用过高、P-△效应和其他设计上无法预料的后果。此时除了应保证高层钢结构具有一定的刚度外,变形分布也要均匀,避免塑性变形过于集中而形成薄弱层。因此,“高钢规程”JGJ99-98规定结构在罕遇地震作用下层间侧移与层间延性比应满足下列要求:
1、结构层间侧移不能超过层高的1/70。
2、结构层间侧移延性比不能超过下图的规定。
所谓层间侧移延性比是指结构在大震时可能出现的最大层间侧移与当高层钢结构刚刚进入弹塑性状态时的侧移比值。层间侧移延性比限值的主要作用是使高层钢结构的屈服机构趋于合理,防止个别构件出现过大的塑性变形。