一 、 气火灾隐患特征 1.配电线路的典型电气火灾隐患特征 2.照明灯具的典型电气火灾隐患特征 (1)储存可燃物的仓库及类似场所采用碘钨灯、卤素灯、60W及以上的白炽灯等高温光源灯具,灯具没有防护罩,采用移动式灯具。 (2)灯饰所用材料的燃烧性能等级低于B1级。 (3)照明灯具的配电线路未采用独立回路。
一 、 气火灾隐患特征
1.配电线路的典型电气火灾隐患特征
2.照明灯具的典型电气火灾隐患特征
(1)储存可燃物的仓库及类似场所采用碘钨灯、卤素灯、60W及以上的白炽灯等高温光源灯具,灯具没有防护罩,采用移动式灯具。
(2)灯饰所用材料的燃烧性能等级低于B1级。
(3)照明灯具的配电线路未采用独立回路。
(4)超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、聚光灯、回光灯、炭精灯等照明灯具(含镇流器)直接安装在可燃材料或构件上。
(5)嵌入顶棚内的灯具、灯头引线未用柔性金属管保护,或其保护长度超过1.0m。
3.电热器具的典型电气火灾隐患特征
(1)使用热得快、电炉子。
(2)功率大于3kW电热器具配电线路未采用单独的回路。
(3)功率大于3kW电热器具配电线路未装设短路、过载及接地故障保护装置。
(4)率大于3kW的电热器具未固定安装。
4.空调器具的典型电气火灾隐患特征
(1)空调器具的配电线路未采用单独的回路。
(2)空调器具的配电线路未设置短路、过载保护装置。
(3)分体式空调穿墙管路未采用不燃或难燃材料套管保护。
5.电热器具的典型电气火灾隐患特征
(1)使用小太阳等电热丝取暖器。
(2)电热毯直接与人接触。
6.其他用电设备的典型电气火灾隐患特征
(1)电动汽车充电桩、集中放置的按摩椅、电动床未采用独立的配电回路。
(2)电动汽车充电桩、集中放置的按摩椅、电动床未设置短路、过载保护装置。
(3)电动汽车充电桩、电动自行车充电处设置在建筑内部时,未与建筑其他区域进行有效的防火分隔。
(4)电冰箱与墙、橱柜等小于100mm的散热距离。
二 、 电力线路和照明灯具防火
(1)配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
(2)开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
(3)可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。