配电系统中,什么情况下采用和不采用四极开关?看完后不再纠结了
长情的茶叶
2024年01月19日 15:48:56
只看楼主

在民用建筑配电中,对于需要特别安全防护或对电气故障防范要求较高的场所,如医院、大型商场、重要场馆等,需要选用四级开关。   因为这些场所的电气安全至关重要,一旦发生电气故障,可能会造成严重后果。   选用四级开关可以提供更加严密的保护,降低电气故障引发的事故风险。   同时,在有较高度智能化设备的场所,如智能家居、智能办公楼等,也需要使用四级开关来确保设备的正常运行和用电安全。

   因此,在民用建筑配电中,需要根据具体场所的需求和安全标准来选用合适的四级开关,以确保电气安全和人员财产的安全。   下面我们一起来看看在配电系统中,什么情况下采用和不采用四极开关。

▌01 选用四级开关的配电场合

1、保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;

2 、TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;

3、正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;

4、TT系统的电源进线开关应采用四级开关;

5、IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。

▌02 什么情况下采用和不采用四极开关?

1、上面1~3条中是关于电源转换开关(功能性开关),这些电源转换开关假设采用三级开关;下面通过以下(图一)和(图二)来分析一下:

(图一) 为末端电源转换开关采用三级开关(Q1和Q2),从图中可以看出,转换开关(Q1和Q2)采用三级的话,会出现杂散电流从转换开关的N线通过,图中蓝色箭头就是杂散电流的路径,如果将电源转换开关(Q1和Q2)更换为四级开关,就可以切断产生杂散电流的路径。

(图二) 为正常电源与备用发电机之间转换开关采用三级开关(发电机配电采用TN-S),从图中可以看出,转换开关(Q3和Q4)采用三级的话,也会出现杂散电流从转换开关的N线通过,图中蓝色箭头就是杂散电流的路径,如果将电源转换开关(Q3和Q4)更换为四级开关,就可以切断产生杂散电流的路径。

(图一) 和( 图二) 这两种配电接线方式中,电源转换开关是需要采用四级开关来避免产生杂散电流的,从而避免杂散电流带来的危害。

2、TT系统的电源进线开关需要采用四级开关

在TT配电系统中,如果进线采用三级开关,如下图三:

通过 (图三) 可知,当进线的相线L1出现接地故障时,故障电流 I d流经 R E和 R B返回变压器中性点,则N线上的电位升高为 U f,设 R B=4Ω, I d=25A,这 U f=25x4=100V,如果室内的进线开关采用三级开关,即检修时N线不断开,则从室外的电源处N线上的危险电位就会传递至室内,使室内的N线上也带上100V的危险电位,这对于维修时是很危险的,因此TT系统配电中,室内进线处应装设四级开关来保证维修时的安全。

3、IT系统中当有中性导体时应采用四极开关

对于引出中性线的IT系统,其接线图如下所示:

当L1相发生接地故障时,中性线对地电压就升为相电压220V,在进行电气维修时的电击危险性很大,因此对于配出中性线的IT系统,也应该采用四级开关。

▌03 四极开关选用总结

以上仅是讨论了几种情况下的四级开关的选用,该不该采用四级开关,还需根据项目实际采用的配电接地系统型式和配电接线方式来确定;无需采用四级开关的场所则不能随意选用四级开关,因为采用四级开关不但会增加投资造价,还会增加配电系统“断零”的风险。