双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架?
qq_1438866924142
2024年01月20日 12:18:39
只看楼主

我看了《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》规范,里面好像也没明确说明这种情况。 我想知道双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架? 如果可以敷设在同一桥架,中间是否必须设置防火隔板?

我看了《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》规范,里面好像也没明确说明这种情况。


我想知道双回路10kV高压电缆是否必须分别敷设在两个桥架?


如果可以敷设在同一桥架,中间是否必须设置防火隔板?

免费打赏
wx_1648877571461
2024年01月22日 10:17:37
4楼

国网反措要求:新投运变电站不同站用变压器低压侧至站用电屏的电缆应尽量避免同沟敷设,对无法避免的,则应采取防火隔离措施;

变电站内同一电源的 110(66)kV 及以上电压等级电缆线路同通道敷设时应两侧布置。

GB50168电缆施工规范要求:同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同侧或不同层的支架上。

回复
kolapika
2024年01月23日 09:13:38
5楼

20kV及以下变电所设计规范

GB 50053-2013

4.1.8 供给一级负荷用电的两回电源线路的电缆不宜通过同一电缆沟;当无法分开时,应采用阻燃电缆,且应分别敷设在电缆沟或电缆夹层的不同侧的桥(支)架上;当敷设在同一侧的桥(支)架上时,应采用防火隔板隔开。隔板隔

回复

相关推荐

APP内打开