室内空调布置:
空调布置要点:空调孔和插座都在阴角左右两侧立面上,空调插座要比空调孔高,孔中心与插座中心上下距离为220mm。
空调布置要点:空调孔和插座都在同一立面上,且都在窗顶安装时,空调插座中心要比空调孔高120mm,空调孔中心与插座中心左右距离为170mm。
卫生间等电位:
卫生间等电位精装时不与卫生间插座、接线盒接地线及低于2.4米的灯具外壳相连,可以判断是错误的。
浴室内的等电位联结不得与浴室外的PE线相连,以防故障时引入危险电位,如浴室内有PE线,则必须与该PE线做联结(例如插座的PE端子或接线盒内的PE线)。
同层排水:
户内给水管布置:
机电与装饰配合通病:
灯具与烟感、感应开关预留预埋关系:预埋底盒应横平竖直,分布在一条线上,间距尽可能等分。
厨房洗菜下水管线定位与厨柜隔板定位冲突,导致重新定位开孔,此问题在部分项目大面积出现。
客厅背景墙上的电视、网络、电源预留一个距地高度300mm另一个距地高度850mm,(这是同一项目的样板,预留位置均为剪力墙上)。
注:各标段情况综合描述,只放质量问题较严重的,不要求每个标段都放。
阳台排水管使用止水节预埋时,防水性能已满足要求,可直接在结构面进行装饰施工。
图1显示带止水节管件定位准确时可与混凝土现浇一次成型,并有良好的防渗效果,注意管件保护时不可用胶带封过止水节中的阻水沿,图2、图3展示的均为保护过当,造成从管件胶带处渗漏。
暗配导管埋设深度距建筑表面不小于15mm管与管间距不小于20mm;
PVC 管联接须用胶水可靠固定,煨弯半径应大于6D(D管子直径);
管道较多时应注意避让,杜绝三层管道交叉;
在底层钢筋绑扎完成后上层钢筋未绑扎前敷设,应排列整齐,管线固定点均匀。
当设计明确采用紧定式金属线管时,以上2种配管方式均不正确。
根据图纸定位确定预留高度及左右定位;
采用穿筋底盒时(内填泡沫封闭)竖向、横向固定在钢筋上;
沿海地区不建议使用铁质底盒(图纸中有明确要求的除外)。
图1使用螺纹钢不符合规范要求;
图2 卫生间等电位虚接不符合规范并存在安全隐患;
图3采用ф10圆钢或25x4扁钢与等电位联接环焊接引至等电位箱。
在雷电可接触区域(详见设计要求),靠外墙的金属栏杆、金属门窗均应与预留接地体可靠连接。
等电位联接环与栏杆、门窗进行搭接或焊接。
配电箱、弱电箱、开关插座等底盒预埋时需根据抹灰灰饼厚度进行定位,并注意与装饰面的关系;
水龙头、角阀、淋浴花洒混水阀等给水管头预埋时需根据抹灰灰饼厚度进行定位,并注意与装饰面的关系。
弱电箱内应配置电源,预埋时一定要注意,特别是剪力墙上后期改造非常困难
如图:使用黄腊管是扣分点。
机电与装饰配合基础数据:
管槽宽度比管外径大10mm,槽深为D+15mm管放入槽后,每隔0.5m进行固定;
槽内配管2根以下时:先用水浇湿管槽,再用高一标号的水泥砂浆修补(砂浆强度等级不低于M10)。
槽内配管3根以上时:先用细混凝土填满管槽,然后挂好钢丝网(钢丝网宽度要超过管槽两边不小10cm)。
并排管的间距应大于15mm。
户内配电箱定位及距地面高度按装修图纸要求,未标明的底边距地高度为1800mm;
配电箱内配线整齐,回路正确,标识清晰;
面板平直,左右高差不超过2mm,箱门开关灵活;
线管与箱体连接应采用专用接头(杯梳)连接。
弱电箱定位及距地面高度按装修图纸要求,未标明高度的弱电箱底边离地高度为300mm;
弱电箱应配置电源,电源线采用 BV-3x2.5;
箱体面板平直,左右高差不超过2mm;
线管与箱体连接应采用专用接头(杯梳)连接。
并排安装的面板应平直,高差不超过0.5mm,同一房间内的面板高差不能超过5mm
插座接线为左零右火,地线和零线不能串接。
亮点分享:
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年7月17日。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通施工图
返回版块12.77 万条内容 · 290 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发