持续更新……… …… 风管穿墙、穿楼板安装 1. 风管穿墙安装 1.1 适用范围 根据 GB50243 中 6.2.1 规定,在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体
风管穿墙、穿楼板安装
1. 风管穿墙安装
1.1 适用范围
根据 GB50243 中 6.2.1 规定,在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体 或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护 套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。非上述隔墙可不设防护套管。
1.2 大样图
1.3 工艺说明
1 )钢套管和封堵材料应与完成面平齐;明装风管套管表面采用如上图所 示得防火板封堵做法;
2 )风管吊架采用双螺母锁定,螺杆露出螺杆为 2~3 扣;
3 )水平风管穿墙或伸缩缝预留洞口加设 1.6mm 以上钢板套管,套管内填充 不然材料。风管穿墙处套管表面加设防火板封堵 , 在防火板四角用膨胀螺栓固定于墙体上。防火板尺寸最少大于预留洞口 50mm ;
4 )风管及防火阀支吊架的螺孔采用机械加工;
5 )本内容参见高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005 年版 ) ;
6 )尺寸标准
2. 风管穿楼板安装
2.1 大样图
2.2 工艺说明
1 )竖风管穿楼板处加设挡水台,挡水台建筑做法参照设计要求。其中穿 设备层、机房、出屋面楼板需做地面防水。对于成排风管穿楼板,采用一个整体挡水台。风管一边靠墙体的情况,挡水台只考虑除剪力墙的其他方向。
2 )竖风管穿楼板,风管角钢支架支腿需包进建筑挡水台内固定在楼板 上。
3 )竖风管穿楼板预留洞加设钢板套管,套管内填充不然材料。风管穿楼 板 处楼板下方加设防火板封堵 , 在防火板四角用膨胀螺栓固定于楼板下方。防火板尺寸最少大于预留洞口 50mm 。
4 )本内容参见高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95(2005 年版 ) ;