隧道纵向排水管未按设计高程埋置,管轴线成波浪状;纵向排水管、环向排水管未采用土工布包裹;纵、横、环向管未采用三通管连接,且管口连接不牢固;横向排水管多采用波纹管,未按设计要求采用φ75PVC管,且纵坡未设置成≥2%。
1、监控量测布点和观测频率不足,未紧跟掌子面,超前地质预报走过场,未能指导施工,存在安全隐患。
2、隧道钢拱架间距超限,两榀中间安装钢带,完全是应付初支检测。必须严禁这种情况发生。
3、隧道上导坑开挖后未按设计图纸施作锚杆,现场采用短钢筋头直接焊接在工字钢上,弄虚作假。
1)初期支护不及时,围岩条件差的地段不及时封闭成环;
2)初期支护不紧贴围岩,背后存在空洞、掺填片石;
3)初期支护厚度不够(喷混凝土厚度);
4)钢拱架拱脚悬空、钢拱架连接不牢;
5)钢拱架扭曲、翘曲、不在一个平面;
6)钢拱架间距不均;
7)钢筋网与围岩的距离过大;
8)二次衬砌仰拱不成形,拱座连接不好;
9)围岩欠挖衬砌厚度不够,拱顶混凝土没有灌到位。拱顶混凝土厚度不够;
10)衬砌开裂,隧道渗漏水;
11)衬砌侵界;
12)防水板焊接不牢、破损;
13)排水管堵塞移位,导致排水不畅;
14)止水带折曲,止水带有接头;
15)止水条不嵌槽。