变压器是一种相对静止的电气设备,由绕在同一个铁芯上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系。为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都需要用到电力变压器。今天来学习一下变压器的短路电流和短路容量计算。 (1)变压器铭牌 名称:SCB11-630/10 额定容量:630kVA 联结组别:Dyn11
变压器是一种相对静止的电气设备,由绕在同一个铁芯上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系。为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都需要用到电力变压器。今天来学习一下变压器的短路电流和短路容量计算。
(1)变压器铭牌
名称:SCB11-630/10
额定容量:630kVA
联结组别:Dyn11
阻抗电压:5.84%
低压侧电流:909.3A
下图仅供参考:
变压器铭牌
(2)变压器短路实验
图中我们把变压器低压侧短路,同时把高压侧的(额定频率)电压从零开始慢慢往上调。当调整到一二次侧电流达到额定电流值时,纪录下一次侧的电压U1。我们把U1与额定电压Un之比叫做变压器的阻抗电压Uk,Uk没有单位,它是一个百分位数。阻抗电压的值一般在4%到6%之间。
(3) 变压器的阻抗电压 (阻抗百分比)
变压器的阻抗电压(阻抗百分比)是出厂前就通过短路实验测出来的值,会标在铭牌上,那这个参数有什么学问呢?让我们一点点说起……
(4)变压器短路电流
设变压器的额定容量Sn=630kVA,它的阻抗电压Uk=5.84%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路电流(按高压侧短路容量为∞时)
先计算此变压器低压侧的额定电流In:
再来计算此变压器低压侧的短路电流Ik:
easy!这样简单就求出来了,以后岂不是省去带《电气常用数据手册》了。
电气常用数据手册
没错,实际上,第一步求的In也能从变压器铭牌上得到,所以算短路电流只需一步即可!
(5)变压器短路容量
设变压器的额定容量Sn=630kVA,它的阻抗电压Uk=6%,它的原边电压是10kV,副边电压是400V,求变压器低压侧短路容量(按高压侧短路容量为∞时)
Sn能从变压器铭牌上得到,所以算短路容量也只需一步即可!
最后给出Uk的万能公式: