电力线路与控制线路能不能同穿一个保护管或共用同一电缆桥架?这个问题大家有不同的观点,审图老师同样持不同观点。 强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称规范)GB 55024-2022第6.1.1条第2款规定, 电力线缆 和 智能化线缆 不应共用同一导管或电缆桥架布线。 问题的关键是智能化线缆是否包括控制线缆。笔者认为, 智能化线缆与控制线缆不是一回事
笔者认为, 智能化线缆与控制线缆不是一回事 ,因为规范该条将电力线缆、控制线缆、智能化线缆并列,表明在线路敷设、布线方面三类线缆是不同类型的,不能混淆!
图1 GB 55024的条款
其实,控制线路与被控设备的电力线路共管、共槽敷设早就有应用。例如,低压风机、水泵控制线路许多情况下采用220V或380V控制电源,这种情况下电力线路和控制线路在做好防护的情况下可以共管(槽)敷设。
图2所示的体育照明线路,线缆为5芯,3x1.5mm2 2x0.5mm2,分别为L、N、PE和两根控制线,其中控制线有屏蔽层,具有较好的抗干扰能力。众所周知,高等级场馆的体育照明要求非常高,这种应用在北京夏奥会和冬奥会、杭州亚运会等世界大赛上得到广泛应用,并验证了其可靠性。
图2 体育照明用的5芯线
图3是DALI组合端子,包含电力线和控制线端子。应该说明,有人称该控制线为信号线,这也没问题,此信号实为控制信号!
图3 DALI组合端子
所以, 规范不强制要求将电力线路与控制线路分管(槽)敷设是非常正确的,存在 电力线与控制线共一束线、采用组合端子的情况,这种情况同 管(槽)敷设也就不存在问题 。