铝模和钢支撑木模体系下,水电安装如何精细化施工?(给排水篇)
飘逸的钥匙扣
2024年01月30日 10:13:55
只看楼主

铝模和钢支撑木模体系,都是现阶段常用的新型支模体系,是实现 主体结构精细化施工的措施,有效提高了结构成型质量。 在这样的体系之下,机电安装该如何配合土建,也实现精细化施工呢? 下面这个工程实例就从电气和给排水两方面,分享展示了铝模和钢支撑木模体系下,机电安装的施工工艺。

铝模和钢支撑木模体系,都是现阶段常用的新型支模体系,是实现 主体结构精细化施工的措施,有效提高了结构成型质量。 在这样的体系之下,机电安装该如何配合土建,也实现精细化施工呢? 下面这个工程实例就从电气和给排水两方面,分享展示了铝模和钢支撑木模体系下,机电安装的施工工艺。


 给排水篇 


1
图纸优化


管道井图纸优化


管道井设计原图


管道井优化布置图

套管安装要求


· 安装要求


1、钢套管应高出建筑完成面20mm。

2、钢套管厚度应≥2mm,套管刷底漆、面漆各一道进行防锈。

3、管井内的热水管应按照设计要求做好保温,保温管道支架应设防冷桥措施。



优化后的安装效果




2
套管预埋


常见问题示例


未按规范预留


直接与结构筋焊接


 施工做法示例


· 水平方向套管


钢支撑木模:


定位模具

组合套管加工及安装

安装成型效果


铝模:


     

组合套管加工及安装

     

安装成型效果


   


· 垂直方向套管


井字形固定方法:





U字形固定方法:




· 梁内套管


吊架固定方法:





3
剪力墙给水管安装


 常见问题示例


· 给水管道不得直接敷设在建筑物结构层内


给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管。




施工做法示例


· 挤塑板板固定在钢筋上留槽



不推荐使用


· 钢制模具留槽





· 给水管结构留槽



4
排水管件预埋安装


 常见问题示例


固定及封堵效果不佳


 施工做法示例


· 螺杆固定法



· 螺丝固定法



· 胶块固定法



· 木模固定法




   

免费打赏
yj蓝天
2024年01月31日 09:16:09
3楼

图文并茂,知识丰富,值得一看,谢谢楼主分享

回复

相关推荐