自保温墙体薄层砌筑施工技术
永无止境111
2024年01月30日 10:40:50
只看楼主

  南京市建筑设计研究院科研业务大楼外墙设计为240 mm厚自保温墙体,采用600mm×240 mm×200 mm蒸压石英砂加气混凝土砌块,砌块砌筑采用ALC专用胶粘剂薄层砌筑(胶粘剂灰缝厚2~3 mm)形成自保温墙体,仅在框架柱梁部位做保温层,外墙面无须再做保温层,直接进行装饰施工,内侧面无须进行墙体抹灰,可直接刮腻子做乳胶漆饰面,该墙体热阻满足节能建筑对墙体热工性能的要求且效果明显。以下介绍本工程所采用自保温墙体薄层砌筑施工技术。

 

南京市建筑设计研究院科研业务大楼外墙设计为240 mm厚自保温墙体,采用600mm×240 mm×200 mm蒸压石英砂加气混凝土砌块,砌块砌筑采用ALC专用胶粘剂薄层砌筑(胶粘剂灰缝厚2~3 mm)形成自保温墙体,仅在框架柱梁部位做保温层,外墙面无须再做保温层,直接进行装饰施工,内侧面无须进行墙体抹灰,可直接刮腻子做乳胶漆饰面,该墙体热阻满足节能建筑对墙体热工性能的要求且效果明显。以下介绍本工程所采用自保温墙体薄层砌筑施工技术。

1   材料性能要求

蒸压石英砂加气混凝土砌块由水泥、石灰、石英砂为基本原材料,铝粉为发气剂,经浇筑成型、预养切割、蒸压养护制成砌块,简称砂加气砌块,是无放射性、无污梁的多孔无机环保墙体材料,它具有以下性能。

(1)轻质高强:干密度不大于525kg/m3。其性能指标见表1 ,表中BO4、BO5代表体积密度级别。

表1  砂夹气砌块技术性能指标

     

(2)隔热保温性:砂加气砌块在含水率5%时的热导率入=0.13 W/ (m·K)。

(3)耐火性:75 mm厚砂加气砌块墙耐火极限3 h,100 mm厚以上砂加气砌块墙耐火极限达到4h,本身为无机不燃体,且在高温下不产生有毒气体。

(4)抗冻性:经15次+20℃冻融后,质量损失3% ,冻后强度不小于3 MPa。

(5)可加工性能:现场锯、刨、切割及开槽等加工方便。

砂加气砌块专用胶粘剂的性能指标应满足表2要求。

表2  ALC专用胶粘剂性能指标

     

砂加气砌块,ALC专用胶粘剂均采用同一厂家生产的材料,以保证材料相匹配。砂加气砌块进场后,进行强度、密度、热导率项目见证取样复验,合格后方可使用。

2   主要机具及作业条件

2.1   主要机具

手工锯、手提电动搅拌机、射钉枪、V槽馒刀、橡皮锤、2m铝合金靠尺、线坠、皮数杆、尼龙线,拌料桶及灰浆桶等。

2.2   作业条件

( 1)混凝土结构主体已施工完毕,并验收合格。

(2)弹出1m标高线、墙边线、门窗洞口线,并复核无误。

(3)砂加气砌块及专用胶粘剂通过质量验收,符合设计、产品等级标准的要求。

3   主要施工技术

3.1   砌筑程序

主要砌筑顺序如下:测量放线→铺底找平→腰梁下部砌块砌筑(胶粘剂配制、每两皮设L形专用连接件与框架柱连接)→腰梁钢筋混凝土加强带施工→上部砌块砌筑→门窗洞口钢筋混凝土抱框柱施工→清理→验收。

3.2   排砖设计

主要有平面排砖600 mm和300 mm两种规格,异型规格现场手工锯直接切割。砌块排列上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,且最小搭接长度不得小于100mm。灰缝控制采用胶粘剂薄层砌筑法施工,其垂直和水平灰缝控制在2~3 mm,第一层砂加气砌块和楼地面之间用干硬性砂浆找平,不需要浇筑200 mm高混凝土导墙,以减少热桥部位。二次构造尺寸设计:腰梁高度不小于120 mm,墙长超过6m,在墙体中部设200 mm 宽、240 mm厚的构造柱,砌体自由端增设200 mm宽钢筋混凝土构造柱,所 有门窗洞口周边设150 mm 宽、240 mm厚的钢筋混凝土抱框柱。

3.3   专用胶粘剂配制与使用要求

1袋50kg的ALC专用胶粘剂加入12~15L水,用手提电动搅拌机搅拌3~5 min,使其变成均匀的膏状砂浆,静置5~10 min,再次搅拌即可使用。用V槽馒刀将ALC专用砌块胶粘剂均匀铺在砌块表面和接缝中,厚度2~3 mm。拌好的砂浆应在2h内用完,使用中每隔30 min搅拌1次。

3.4   砌筑

用专用砂浆器具将ALC专用胶粘剂在水平缝和砌块垂直缝一次刮抹,放置砌块并用橡皮锤及水平尺调整,层层错缝砌筑。在墙体端部和主体结构的墙、柱连接部位,每隔两皮砌块设置L形连接件,L形连接件砌入(钉入)ALC自保温砌块砌体水平灰缝中。当墙高厚比大于规定值时,在墙体中部设置与混凝土墙柱相连接的通长水平腰梁。砌筑时上下错缝,搭接长度宜不小于ALC自保温砌块长度的1/3。灰缝应横平竖直,灰缝宽度为2~3 mm,水平缝饱满度不应低于90% ,竖直缝应不低于80%。

3.5   顶砖砌筑

根据要求安装专用L形连接件,安放抹过ALC专用胶粘剂的自保温砌块并校正,专用L形连接件与ALC自保温砌块用铁钉固定。在墙体与混凝土梁底部预留10~20 mm间隙,用直径20 mm的硬性泡沫填充条平直塞入缝内,打发泡剂,用裁纸刀将固化后多余的发泡剂沿墙面削除。

3.6   L形连接件与框架柱墙有效连接

L形连接件一端通过射钉与框架柱、剪力墙固定,另一端钉牢在ALC自保温砌块上。已有经验表明,专用角铁连接方式的出平面承载能力比采用2中6拉结筋方式大一倍以上,而且具有比较好的变形能力,抗侧力向外甩的能力远大于规范规定的连接方式。

3.7   二次构造

墙高大于4m,在墙体中部增设与结构柱墙相连的通长水平腰梁,长度大于6m时,在墙体中部设构造柱,所有门窗洞口设置钢筋混凝土抱框柱。

4   装饰施工

( 1)内侧墙面可直接刮腻子,刮腻子前在ALC自保温砌块墙面涂刷ALC专用界面剂。

(2)外侧墙面在自保温砌块墙面抹10mm厚防渗抗裂砂浆,热桥部位(框架柱、梁、水平腰梁、构造柱)贴ALC保温板,外饰面为幕墙。

5   热工性能现场检测

建筑节能分部工程完工后,进行热工性能现场抽检:墙体传热系数及隔热性能检测结果均符合设计要求。


免费打赏

相关推荐

APP内打开