昨天, 《住建部新规!跳仓法取代后浇带,如何施工?》 一文发出后,关于文中跳仓法施工缝节点做法示意图,又有朋友提出了质疑: 止水钢板开口方向反了。 施工缝节点 朋友质疑
昨天, 《住建部新规!跳仓法取代后浇带,如何施工?》 一文发出后,关于文中跳仓法施工缝节点做法示意图,又有朋友提出了质疑: 止水钢板开口方向反了。
关于 底板止水钢板开口方向 的问题,此前我们已和大家多次讨论,时至今日,工程朋友们对此仍然存在很大的争议。
我们的观点是上面施工缝节点示意图是正确的, 底板止水钢板开口方向应该朝上, 也数次和设计院 进行了确认。 “止水钢板开口方向朝向迎水面”是我们长期以来的惯性思维,在顶、底板上是不适用的。 理由如下:
这个问题在规范《地下工程防水技术规范》GB50108中已有明确:
“顶、底板内止水带应成盆装安设。”
那我们再来看 《地下工程防水技术规范》GB50108对应的条文说明, 其原因是: “顶、底板止水带下部的混凝土不易振捣密实,气泡也不易排出。”
由此可见,这个“ 盆状 ”就是“正放的盆”,这样才有利用混凝土振捣气泡排出,也就是说, 不管是后浇带还是施工缝, 底板的止水钢板都应该开口朝上。
止水钢板的原理主要是延长承压水通过混凝土裂缝的渗透路径,当渗透压在渗透路径上减小为零时渗透停止,即起到止水作用。
通俗点说就是:
止水钢板的作用就是增加了水的绕渗路程,路程远了就渗不过去了,所以开口朝向不是主要影响因素。
近两年,我们翻看大型设计院的相关图纸,基本遵循了“顶、底板内止水带应成盆装安设”,即开口朝上的原则进行设计。