暗柱平法13--实例钢筋计算2
有胆有识的石榴
2024年02月01日 10:46:30
来自于造价软件
只看楼主

上节我们讲了实例中基础插筋长度的计算,这节我们讲中间层和顶层钢筋的计算,由于暗柱纵筋基础插筋有高低不同,所以不地下一层的钢筋也是高低不同,下面分别计算。如图1所示。 图1 图中可以看出中间较低纵筋长度是层高+搭接,根数是总根数的一半。下面看较高钢筋的计算,如图2所示。


上节我们讲了实例中基础插筋长度的计算,这节我们讲中间层和顶层钢筋的计算,由于暗柱纵筋基础插筋有高低不同,所以不地下一层的钢筋也是高低不同,下面分别计算。如图1所示。


图1

图中可以看出中间较低纵筋长度是层高+搭接,根数是总根数的一半。下面看较高钢筋的计算,如图2所示。


图2

较高钢筋长度是图1的长度+1.3搭接-1.3的搭接,就等于较低钢筋的长度,从这个角度来看,两个钢筋长度是相同的,只是错开放置了,根数也是总根数的一半,也就是我们所说的接头率50%。手工的计算完了,下面要和软件计算的结果进行一下对比。为什么要看软件的呢?因为对于实际项目,基本没有再用手工算钢筋的了,都是用软件来计算,既然是用软件来计算,我们就要能看懂软件的计算公式,才能判断你画的图是否正确,软件结果如图3所示。


图3

软件计算的结果和手工的相同,这个没有问题,下面我们就来看一下公式:

全部纵筋1中,层高-784,这个784其实就是基础上深的搭接长度。按道理来说这个是不能扣减的,因为绑扎搭接的钢筋是从楼层开始的,软件的算法和我们手工的算法有点不同,虽然扣了一个搭接,但上面有加了两个搭接,这样就就是把扣的又反加回去了,结果还是层高+搭接,和手工计算的一样。

全部纵筋2中,层高-1803,这个1803其实是2.3个搭接,后面又加了3.3搭接,和纵筋1的道理一样,先扣除,又反加。这个公式只要弄明白了,就是我们讲手工和软件对比意义。继续往下其他钢筋的计算,如图4所示。


图4  

通过钢筋信息和楼层的比较,1~4层钢筋都是相同的,我们就不在做重复的计算了,下面我们来看一下5层钢筋的计算,5层也是顶层的。如图5所示。


图5  

顶层和其他层就不同了,因为钢筋不上深,到底就加弯折了,底节点就是层高-保护层+弯折。这个好理解。下面看一下高节点的,如图6所示。


图6  

较高节点的就是在较低节点长度基础上,减1.3搭接,弯折不变。手工计算完了,下面就和软件进行对比,如图7所示。


图7

软件计算的公式和楼层解释的一样,就是先扣减然后在反加。通过这两节,我们用一个实例就把手工和软件对比弄清楚了,这的目的主要是为了能看懂软件搭接计算公式,为检查和对量做准备。下面进行一下总结:

1、中间层纵筋长度的计算公式;

2、顶层纵筋长度的计算公式。

免费打赏

相关推荐

APP内打开