混凝土结构应该如何进行受力计算分析,都有什么原则,如何建立分析模型?
诗酒趁年少啊
2024年02月02日 17:09:33
只看楼主

1. 混凝土结构应进行整体作用效应分析,必要时尚应对结构中受力状况特殊部位进行更详细的分析。 2. 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其最不利的作用组合。 结构可能遭遇火灾、飓风、爆炸、撞击等偶然作用时,尚应按国家现行有关标准的要求进行相应的结构分析。 3. 结构分析的模型应符合下列要求: (1)结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件、结构材料性能指标以及构造措施等应符合实际工作状况;

1. 混凝土结构应进行整体作用效应分析,必要时尚应对结构中受力状况特殊部位进行更详细的分析。

2. 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其最不利的作用组合。
结构可能遭遇火灾、飓风、爆炸、撞击等偶然作用时,尚应按国家现行有关标准的要求进行相应的结构分析。
3. 结构分析的模型应符合下列要求:
(1)结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件、结构材料性能指标以及构造措施等应符合实际工作状况;
(2)结构上可能的作用及其组合、初始应力和变形状况等,应符合结构的实际状况;
(3)结构分析中所采用的各种近似假定和简化,应有理论、试验依据或经工程实践验证;计算结果的精度应符合工程设计的要求。
4. 结构分析应符合下列要求:
(1)满足力学平衡条件;
(2)在不同程度上符合变形协调条件,包括节点和边界的约束条件;
(3)采用合理的材料本构关系或构件单元的受力-变形关系。
5. 结构分析时,应根据结构类型、材料性能和受力特点等选择下列分析方法:
(1)弹性分析方法;
(2)塑性内力重分布分析方法;
(3)弹塑性分析方法;
(4)塑性极限分析方法;
(5)试验分析方法。
6. 结构分析所采用的计算软件应经考核和验证,其技术条件应符合本规范和国家现行有关标准的要求。
应对分析结果进行判断和校核,在确认其合理、有效后方可应用于工程设计。
7. 混凝土结构宜按空间体系进行结构整体分析,并宜考虑结构单元的弯曲、轴向、剪切和扭转等变形对结构内力的影响。
当进行简化分析时,应符合下列规定:
(1)体形规则的空间结构,可沿柱列或墙轴线分解为不同方向的平面结构分别进行分析,但应考虑平面结构的空间协同工作; 
(2)构件的轴向、剪切和扭转变形对结构内力分析影响不大时,可不予考虑。
8. 混凝土结构的计算简图宜按下列方法确定:
(1)梁、柱、杆等一维构件的轴线宜取为截面几何中心的连线,墙、板等二维构件的中轴面宜取为截面中心线组成的平面或曲面;
(2)现浇结构和装配整体式结构的梁柱节点、柱与基础连接处等可作为刚接;非整体浇筑的次梁两端及板跨两端可近似作为铰接;
(3)梁、柱等杆件的计算跨度或计算高度可按其两端支承长度的中心距或净距确定,并应根据支承节点的连接刚度或支承反力的位置加以修正;
(4)梁、柱等杆件间连接部分的刚度远大于杆件中间截面的刚度时,在计算模型中可作为刚域处理。
9. 进行结构整体分析时,对于现浇结构或装配整体式结构,可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性。当楼盖开有较大洞口或其局部会产生明显的平面内变形时,在结构分析中应考虑其影响。
10. 对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。梁受压区有效翼缘计算宽度。可按表1所列情况中的最小值取用;也可采用梁刚度增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效翼缘尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。
表1 受弯构件受压区有效翼缘计算宽度
图片
注:(1)表中b为梁的腹板厚度;
(2)肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时,可不考虑表中情况3的规定; 
(3)加腋的T形、I形和倒L形截面,当受压区加腋的高度hh不小于hf’且加腋的长度bh不大于3hh时,其翼缘计算宽度可按表中情况3的规定分别增加2bh(T形、I形截面)和bh(倒L形截面);
(4)独立梁受压区的翼缘板在荷载作用下经验算沿纵肋方向可能产生裂缝时,其计算宽度应取腹板宽度b。
11. 当地基与结构的相互作用对结构的内力和变形有显著影响时,结构分析中宜考虑地基与结构相互作用的影响。



来源:建筑安全检测鉴定,如有侵权请联系删除