小区生活排水雨水设计要点 本文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述小区雨水设计要点,供各位同行工作中参考使用。 1.原则: (1)小区雨污分流。雨水回用时,设置独立的雨水收集管道系统; (2)按当地规划确定的雨水径流控制目标,实施雨水控制利用; (3)雨水控制及利用工程设计可参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的相关规定; (4)建筑与小区降雨的年径流总量和外排径流峰值的控制:a.新建的建筑与小区应达到建设开发前的水平(开发前一般径流系数≤0.3);b.改建的建筑与小区应符合当地海绵城市建设专项规划要求。
小区生活排水雨水设计要点
本文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述小区雨水设计要点,供各位同行工作中参考使用。
1.原则:
(1)小区雨污分流。雨水回用时,设置独立的雨水收集管道系统;
(2)按当地规划确定的雨水径流控制目标,实施雨水控制利用;
(3)雨水控制及利用工程设计可参考《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的相关规定;
(4)建筑与小区降雨的年径流总量和外排径流峰值的控制:a.新建的建筑与小区应达到建设开发前的水平(开发前一般径流系数≤0.3);b.改建的建筑与小区应符合当地海绵城市建设专项规划要求。
(5)>10hm2的场地应进行雨水控制及利用专项设计,雨水控制及利用应采用土壤入渗系统、收集回用系统、调蓄排放系统。
(6)常年降雨条件下,屋面、硬化地面径流应进行控制与利用:a.屋面、硬化地面、水面上的雨水需要拦截控制,防止流失;b.透水下垫面上的雨水可就地渗入土壤,不应再设收集拦截设施。
(7)利用地形高程采取有组织地表排水方式;
(8)小区室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端,以溢流形式排放;超过雨水径流控制要求的降雨溢流进入市政雨水管渠;
(9)连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库出入口坡道,整体下沉的建筑小区,应采取土建措施(土建措施挡水,挡水高度≥防洪水位)禁止防洪水位以下的客水进入这些下沉区域。
2.雨水口设置位置:
(1)道路交汇处;
(2)路面最低点;
(3)地下坡道入口处(不得采用线性排水沟,应采用带有格栅盖板的排水沟,排水沟的长度与入口同宽度,宽度≥300mm,深度≥500mm)
。3.排水沟设置场所:(1)室外广场、停车场、下沉式广场;
(2)道路坡度改变处;
(3)水景池周边、超高层建筑周边;
(4)采用管道敷设时覆土深度不能满足要求的区域;
4.排水沟选型:
(1)有条件时宜采用成品线性排水沟;
(2)土壤等具备入渗条件时宜采用渗水沟等。
5.小区雨水管道布置:(1)在人行道、车行道下或绿化带下与道路和建筑物的周边平行布置;
(2)干管并应布置在连接排水建筑物支管较多的路边侧;(3)雨水管道与其他管道及乔木之间最小净距,应满足规范要求。
6.小区雨水管最小埋地敷设深度:(1)小区干道和小区组团道路下:覆土深度≥0.70m;(2)冬季管道内不会贮留水时,雨水管道可埋设在冰冻层内。
7.小区雨水管道的最小管径和最小设计坡度详见下表:小区雨水管道的最小管径和最小设计坡度
管别 |
最小管径(mm) |
最小设计坡度 |
接户管 |
200 |
3‰ |
干管、支管 |
315 |
1.5‰ |
明沟、雨水口连接管 |
160 |
1% |
8. 雨水检查井:
(1) 雨水管管径、坡度、流向改变时,应设雨水检查井;(2)雨水管宜管顶平接;
(3)连接处的水流转角≥90°;当雨水管管径≤300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制;
(4)小区排出管管顶标高≥市政管道的管顶标高;
(5)雨水管道向景观水体、河道排水时,管内水位≥水体的设计水位,并设计雨水排放口。
(6)雨水检查井的最大间距可按下表确定。雨水检查井的最大间距
管径(mm) |
最大间距(m) |
160 |
30 |
200~315 |
40 |
400 |
50 |
≥500 |
70 |
9. 雨水集水池和排水泵:
(1)当地面排水无法重力排水时(如下沉式广场),应设置;
(2)排水泵的流量:应按排入集水池的设计雨水量确定;(3)排水泵的扬程:满足雨水提升高度+2m流出水头;
(4)排水泵数量:2~8台,紧急情况下可同时使用;
(5)排水泵应有不间断的动力供应,可以采用双电源或双回路供电;
(6)集水池的有效容积≥最大一台排水泵30s的出水量,并应满足水泵安装和吸水要求;
(7)集水池除满足有效容积外,还应满足水位控制器等安装、检查要求。
10.雨水调蓄池:(1)根据当地海绵城市要求及《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400规定,设置雨水贮存调节设施;(2)雨水调蓄池的建设宜与雨水利用设施、景观水池、绿化等设施统筹考虑。
(3)雨水调蓄池的有效容积应根据当地降雨特征和建设基地规划控制综合径流系数,按当地海绵城市要求和《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400规定确定。
(4)雨水调蓄池宜设于室外。当设于地下室时,应在室外设有超调蓄能力的溢流措施。