深圳市住建局于2020年09月15日发布了工程建设地方标准《深圳市二次供水设施技术规程》(SJG 79-2020),自2020年11月01日起实施。 与智能化设计有关的条文集中在“4 系统设计”、“5 智能管理系统”之“5.1 一般规定”、“5.2 视频安防监控系统”、“5.3 数据采集与控制系统”和“5.4 运行维护管理系统”章节。 该规程对数据采集、设备控制、视频安防监控、运维管理等要求内容较多,智能化设计时应与水专业详细协商专业界面,数据采集与控制等设施尽可能成套提供,预留集成接口。
1.0.2 本规程适用于深圳市范围内(含深汕特别合作区)新建、改(扩)建的居住建筑和公共建筑生活二次供水设施的建设和运行维护管理。。。 |
覆盖民用建筑设计项目。 |
3 基本规定 |
|
3.1 一般规定 |
|
3.1.2 … 生活二次供水设施与消防二次供水设施应分开设置,单独计量。 |
除了满足供水、水质等保障外,更要求通过高效的智能管控,提升管理手段、实现优质服务。 |
3.1.7 居住建筑二次供水设施应实现远程监控,并与供水企业的应用管理系统对接。 |
设计应满足就地监控、对外通信,以及通过标准数据接口、向上接入供水公司二次供水智能管理云平台等功能要求。 |
4 系统设计 |
|
4.1 一般规定 |
|
4.1.2 生活供水系统必须与消防供水、工业供水、建筑中水、海水冲厕或再生水等系统分开设置,并单独计量。 |
为避免生活、消防合用,或生活、工业合用一套系统导致的水质二次污染,该规定比3.1.2条文更进一步。 设计时应了解各水系统单独设置计量器具点位。 |
4.7 水箱(池) |
|
4.7.4 水箱(池) … 并应符合下列规定: 2 水箱(池)进水控制设施宜选用具有实现池内水周期循环功能及具有水力控制及电动控制功能的液位控制装置; |
自带成套控制设备(由水专业设计,下同),接入建筑物智慧管理平台。 |
4.8 消毒设备 |
|
4.8.3 消毒设备应符合下列规定: 1 紫外线消毒器应具备紫外线照射强度在线检测功能,并宜有自动清洗功能; |
自带成套控制设备,接入建筑物智慧管理平台。 |
4.9 管路系统及附属设施 |
|
4.9.6 水池进水总管应安装管段式电磁流量计或远传水表。 |
设计时应仔细核准水专业点位,避免遗漏。 |
4.9.7 管路系统上应根据需要设置数据采集装置,并符合下列规定: 1 水泵出水总管上应设置压力变送器、多功能电量监测仪表等数据采集装置; 2 需设置水质在线仪表的,应在水池出水总管上设置消毒剂余量、 PH 及浊度等在线数据采集装置; 3 监测仪表应具有现场显示功能,并可实现数据的实时采集和远程传输。数据根据实际需求,实时或间隔性传输至二次供水智能管理系统。 |
压力变送器、消毒剂余量、PH、浊度、电导率等在线仪表、多功能电量监测仪表、水质采样装置等应成套提供,预留通信及数据接口,接入建筑物智慧管理云平台,上联供水公司二次供水智能管理云平台。 |
4.9.10 水箱(池)进水总管应安装电动阀门。 |
实现电动阀门与水泵联动启动; 控制装置应配套提供。 |
4.9.11 应采用多功能电量监测仪表,统计泵房内所有设备耗电量。 |
监测仪表应配套提供。 |
4.10 控制与保护 |
|
4.10.1 … 控制设备应兼容水泵电机一体式变频设备。 |
控制设备包括PLC智能控制系统、变频器、工业交换机、触摸屏等,应配套提供。 |
4.10.3 电控与保护应符合下列规定: 1 电源应满足设备的安全运行,宜采用双电源或双回路供电方式; 2 泵房应设置地面积水报警装置并与电气控制系统和排水系统联动; 3 设备应有可靠的安全接地保护。 |
水泵房漫水后果严重,可考虑另设漏水检测装置,接入现场控制器,实时数据上传建筑物智慧管理平台。 |
4.10.4 水箱(池)应实现以下功能: 1 进水装置应有电气控制功能; 2 低位水池出现低液位时,能自动停泵和报警; 3 出现溢流液位时,能自动关闭进水电动阀门和报警。 |
确保快速发现、及时反应和高效处置水箱(池)的安全事故,提升管控水平。 控制装置应配套提供。 |
5 智能管理系统 |
|
5.1 一般规定 |
|
5.1.1 二次供水信息管理系统应利用通信网络集成泵房自动化控制数据采集与监视控制系统、安防视频系统和门禁系统等,通过电脑端及移动端实现数据采集和监控、设备运行维护以及系统管理的自动化、信息化,并能够通过数据建模分析优化运行管理流程。 |
二次供水信息管理系统最好由水专业成套提供,集成接入建筑物智慧管理平台。 否则可该功能作为多个单独模块,由建筑物智慧管理平台专门定制、开发。 |
5.1.2 通信网络应单独设置,实现数据的可靠传输。应采用网络防火墙、病毒防护和 VPN 等技术手段保证网络安全。 |
有必要在智能化设备网中,专门划分出二次供水控制系统虚拟网,并在系统图、设计说明中明确。 |
5.1.3 应采用设备硬件冗余、数据库系统冗余、应用系统冗余等技术手段保证系统稳定运行。 |
在系统图、设计说明中明确。 |
5.1.4 系统应提供标准的 PC 端及移动端二次开发接口(动态库、 WebSevice 、 Http 、 HLS 视频流等),接口内容包括视频浏览、回放、云台控制、对讲、录制、报警等,接口提供的视频要能在各种主流浏览器( IE 、 Google 、 360 等)播放,系统应具备单点登录集成及功能界面集成功能。 |
要求水专业成套提供的管理系统具备以上功能,以便集成接入建筑物智慧管理平台。 |
5.2 视频安防监控系统 |
|
5.2.1 应采用低照度、可远控以及不低于 200 万像素的球机摄像头。 |
采用低照度、高清IP网络摄像机,可增加红外补光或辅助照明设施。 |
5.2.2 支持对特定场景(人孔)进行布防,场景因非授权人员进入泵房时,触发入侵报警,并在二次供水管理平台中弹出现场画面。 |
通过视频检测、AI智能分析手段,与泵房门禁、入侵报警等设施联动。 |
5.2.3 具备声光报警功能,声光报警装置引至泵房外。 |
入侵报警系统的基本功能。 |
5.2.4 系统应具有视频追溯功能,正常监控数据须滚动保存 1 个月。入侵报警发生后,系统应将自报警前 30s 至报警结束的视频图像自动单独存放在泵房本地存储系统,同时上传至中央监控中心进行保存。 |
要求 本地存储 +集中存储。 建议按90天设计。 |
5.2.5 视频系统应具备人数统计、行为分析等功能,具备监测水泵运行温度的功能。 |
除了视频识别人数统计、AI行为分析等常规功能,视频系统还需具备 测温功能 。 |
5.2.6 实现监控中心与各泵房双向对讲通话功能。 |
泵房现场设置对讲系统分机。 |
5.2.7 泵房应设置独立的脸部识别与指纹门禁系统,可记录人员信息和开启门禁时间,进行图像抓拍,并上传至二次供水管理平台中。 |
泵房出入采用人脸识别+指纹门禁管控。 |
5.2.8 视频质量诊断服务器应定期对摄像头是否损坏及图像质量等进行诊断,诊断结果能以报表、图表等多种形式呈现并实现同步提醒。 |
视频监控系统的基本功能。 |
5.2.9 泵房现场视频应能清晰显示在二次供水管理平台中。视频安防系统的防雷与接地应符合现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》 GB 50347 、《安全防范工程技术规范》 GB 50348 、《数据中心设计规范》 GB 50174 及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343 相关条款规定。 |
监控中心显示屏实时显示、存储泵房现场图像,为泵房安防监视、事件回溯、责任追究等提供技术支撑。 |
5.3 数据采集与控制系统 |
|
5.3.1 数据采集与控制系统应具备以下功能: 1 实时感知的功能; 2 信息存储的功能,包括水质信息、水压信息及设备信息等; 3 与视频联动的功能; 4 以声光、短信息等方式进行报警的功能; 5 传送报警视频和图片的功能。 |
该系统最好由水专业成套提供,集成接入建筑物智慧管理平台。 否则,至少要求水专业提供1、2项功能,3、4、5可由建筑物智慧管理平台定制。 |
5.3.2 数据采集与控制系统应实现二次供水设施运行数据及视频信息的自动采集、传输监控、预警报警、远程控制、存储备份和统计分析等功能,并应具备数据信息的容错、判错功能。 |
基本功能要求。 |
5.3.3 系统自动采集的数据信息应包括水质、环境、设备和其他供水信息,并符合下列规定: 1 水质信息,包括余氯、浊度、 PH 值等; 2 环境信息,包括温度、湿度、地面积水等; 3 设备信息,包括电流、电压、电量、温度等; 4 其他供水信息,包括进出水压力、进出水流量、水箱液位等。 |
规定了感知层信息采集的类型和参数,由水专业配套。 |
5.3.4 系统应具备水压自动控制、水泵机组自动切换、集水坑自动排水、泵房水淹自动断电保护、压力和液位传感器故障自动识别等功能,并支持远程控制。 |
规定了各设施自动控制功能,由水专业配套。 |
5.4 运行维护管理系统 |
|
5.4.1 应建立二次供水设施运行维护管理系统,对二次供水设施日常巡检、维护保养、设备维修、水池清洗等运行维护数据进行及时、准确、完整地记录。 |
作为建筑物智慧管理平台的应用模块开发、定制。 |
5.4.2 应具备可视化用户界面,集成视频监控、设备维护管理、数据分析和报表统计等功能模块。 |
建筑物智慧管理平台的基本功能。 |
5.4.3 视频监控终端应具备对各泵房监控设备进行故障检测功能并支持远程巡检。 |
在线实时检测+远程巡检功能。 |
5.4.4 应基于运行维护管理系统对二次供水设施进行全生命周期的信息化管理,根据水泵、变频器等设备运行时间、运行状态、故障信息等数据,实现设备检修保养等操作信息的自动提醒功能,能自动生成设备维护、保养及维修工单。 |
实现资产全生命周期管理。 |
5.4.5 应定期对各类生产数据进行统计分析,并根据数据分析成果优化二次加压设施的管控模式。 |
大数据分析及应用。 |
5.4.6 系统应具备关联业务系统的数据接口。 |
预留其它应用模块开发容量。 |