前言 上期问到:对有粘结强度增强体复合地基,单桩分担的荷载是多少? 答:依据《地处规》7.1.5-2,单桩分担的荷载为。为单桩竖向承载力特征值与单桩承载力发挥系数的乘积。 《高规》规定,10层及以上或房屋刚度大于28m的住宅建筑和房屋高度大于24m的其他高层民用建筑为高层建筑;房屋高度指自室外底面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。 房屋高度计算时几种特殊情况:
前言
上期问到:对有粘结强度增强体复合地基,单桩分担的荷载是多少?
答:依据《地处规》7.1.5-2,单桩分担的荷载为。为单桩竖向承载力特征值与单桩承载力发挥系数的乘积。
《高规》规定,10层及以上或房屋刚度大于28m的住宅建筑和房屋高度大于24m的其他高层民用建筑为高层建筑;房屋高度指自室外底面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。
房屋高度计算时几种特殊情况:
1、对于坡屋面可取檐口到屋脊的一半高度(H1+1/2H2)作为房屋高度。
2、对于室外地坪不在同一标高的情况,一般取最不利一侧计算房屋高度;
3、对于有下沉庭院,下沉广场可按地下室顶板局部开洞,可按照室外地面计算,一般不从下沉地面算起。
对于高层混凝土结构,结构设计时的基本规定有哪些?本文将一一为大家介绍。
最大适用高度
高层结构相当于嵌固端在地面的悬臂构件,在自重与活荷载下,是受压构件,在水平荷载作用下,类似于悬臂梁,结构的高度即悬臂的长度。对于各种结构形式都要控制其高度,规范规定的A级高度,超过A级高度则属于超高层,需进行超限审查,超A级不超过B级时进行省内超限审查,而超过B级高度需进行国家级超限审查。普通多高层结构指的是不超过A级高度的结构。
A级高度
1、平面和竖向均不规则的结构
1)最大适用高度宜降低
2)对于框支剪力墙,指框支层以上结构同时存在竖向和平面不规则的情况;
3)仅个别墙体不落地,只要框支部分设计安全合理,适用高度可不变。
2、异形柱框架
有单独的适用高度
3、短肢剪力墙相关
1)具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构:
2)规定水平力,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩≥底部总倾覆力矩的30%
3)高层建筑,不应全部采用短肢剪力墙
4)9度A级,不宜布置短肢剪力墙,不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构
5)采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构时
规定水平力,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩≤底部总倾覆力矩的50%。
最大适用高度适当降低。
B级高度
不宜布置短肢剪力墙,不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构
最大高宽比
计算方法
1、一般情况,按照所考虑方向的最小宽度计算高宽比
2、突出平面很小的结构(楼梯间、电梯间等),不计入
3、带裙房的高层建筑,裙房的面积和刚度相对于其上部塔楼较大时,计算高宽比按照裙房以上塔楼考虑。
4、【最大高宽比】异形柱结构单独规定高宽比限值
高宽比属于经济指标,突破之后成本增加会比较多。
结构规则性
不规则 |
采取加强措施 |
特别不规则 |
专门研究和论证 |
严重不规则 |
不应采用 |
平面不规则判断:
1、扭转不规则:偶然偏心+规定水平力,位移比>1.2(不应大于1.5,异形柱不应该大于1.45)
【扭转不规则】位移比计算采用的两端位移是抗侧力构件的,不是挑梁端或挑板端位移
【扭转不规则】连体结构连体下一层各塔楼的规定水平力,由总的规定水平力,按该层各塔楼的地震剪力分配。
【扭转不规则】位移比可放松的情况:位移角≤限值的40%,位移比可放松至1.6.
位移比、周期比相关要求
A级高度 |
位移比≤1.5 周期比≤0.9 |
B级高度、超过A级高度的混合结构、《高混》第10章复杂结构 |
位移比≤1.4 周期比≤0.85 |
大底盘多塔 |
整体验算 单塔验算 分塔模型至少带两跨裙楼 |
周期比计算 |
不考虑偶然偏心 刚性楼板假定 |
内筒偏置的框架-筒体结构 |
位移比≤1.4 周期比≤0.85 平动为主的第一周期的扭转分量,≤30% 长宽比>2时,宜采用双筒 |
2、偏心布置:
1)任一层偏心率大于0.15
2)或相邻层质心相差大于相应边长的15%。
3、凹凸不规则:平面凹进尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%
4、楼板局部不连续
1)有效宽度小于该层楼板典型宽度的50%
2)开洞面积大于楼层面积的30%
竖向不规则判断:
1、侧向刚度不规则
1)侧向刚度,小于上层70%,或小于上三层平均的80%
2)除屋顶或出屋面小建筑外,局部收进尺寸>相邻下一层的25%
2、楼层承载力突变:层间受剪承载力<相邻上一层的80%(不应<65%)
3、竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件(柱、墙、抗震支撑)内力由水平转换构件(梁、桁架)向下传递
竖向构件连续贯通要求 《高规》3.5.4
抗震设计时,结构竖向抗侧力构件宜上、下连续贯通。
薄弱层地震剪力调整
薄弱层定义:
侧向刚度不满足《高规》3.5.2 |
楼层承载力不满足《高规》3.5.3 |
竖向抗侧力构件连续性不满足 《高规》3.5.4 |
【薄弱层地震剪力调整】薄弱层对应于地震作用标准值的剪力X1.25
【薄弱层地震剪力调整】同时满足剪重比要求 Max{VEKx1.25,1.15λ∑Gi}
结构布置要求
平面布置要求
平面宜简单、规则、对称,减少偏心 |
平面长度不宜过长 |
平面突出部分的长度l不宜过大、宽度b不宜过小 |
建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置 |
竖向布置要求
思考
对高层钢筋混凝土结构,是否需要进行偏心布置的平面不规则性判断,即任一层偏心率是否大于0.15?
来源:惠讲建筑结构,如有侵权请联系删除