土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调维修调试常见故障现象解析

中央空调维修调试常见故障现象解析

发布于:2024-02-05 11:26:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


1、吸气温度过高

主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。


正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高


吸气温度过高的原因主要有:

(1)系统中制冷剂充注量不足:即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。


(2)膨胀阀开启度过小:造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。 


(3)膨胀阀口滤网堵塞:蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。 


(4)其他原因引起吸气温度过高:如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。


2、吸气温度过低

主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。


(1)制冷剂充注量太多:占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。


(2)膨胀阀开启度过大:由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。


3、排气温度不正常

压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。


吸气压力不变,排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。排气温度过高会使润滑油变稀甚至炭化结焦,从而使压缩机润滑条件恶化。


排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比。如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高。如果吸气压力和温度不变,当排气压力升高时,排气温度也升高。


造成排气温度升高的主要原因有:

(1)、吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高。

(2)、冷凝温度升高,冷凝压力也就高,造成排气温度升高。

(3)、排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管上的温度计指示值也升高。



4、排气压力较高

主要是冷凝压力偏高造成,而不是压机自身原因。 排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。 正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。


冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。如果排气温度过高,则增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。


降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境条件的限制,难以人为选择。增加冷却介质流量可降低冷凝温度(多采用这种方法)。但不能片面地提高冷却水或空气的流量,因为这将增大冷却水泵或风扇及电机的功率,应全面综合考虑。 排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。


产生这种故障的主要原因: 

(1)、冷却水(或空气)流量小,温度高;

(2)、系统内有空气,使冷凝压力升高;

(3)、制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;

(4)、冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。 


5、排气压力过低

主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。


排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。其原因:膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调精品培训资料,新手必看

一、风冷与水冷机组划分              

回帖成功

经验值 +10