请问监理大神们:卫生间包管在轻体砖和PVC管之间及接口处糊有大量水泥,这符合PVC管施工使用规范吗?
wx_1707985382962
2024年02月15日 17:04:04
来自于工程监理
只看楼主

  我在2023年11月8日要求装修公司开检查口时发现,装修公司在卫生间用轻体砖包PVC塑料主下水管时,没有对PVC塑料主下水管进行任何有效防护,而且在轻体砖和PVC塑料主下水管之间及接口处糊有大量水泥,水泥紧贴着PVC塑料管外壁及接口处,水泥块象手掌一样握住PVC管,连最基本的伸缩缝隙都没有(请见下面照片),我们对此提出异议,装修公司也没有给出合理解释,然后,装修人员便使用改锥、钳子敲打剔除水泥。

  我在2023年11月8日要求装修公司开检查口时发现,装修公司在卫生间用轻体砖包PVC塑料主下水管时,没有对PVC塑料主下水管进行任何有效防护,而且在轻体砖和PVC塑料主下水管之间及接口处糊有大量水泥,水泥紧贴着PVC塑料管外壁及接口处,水泥块象手掌一样握住PVC管,连最基本的伸缩缝隙都没有(请见下面照片),我们对此提出异议,装修公司也没有给出合理解释,然后,装修人员便使用改锥、钳子敲打剔除水泥。2023年11月25日发现PVC主下水管漏水,(请见最后1张照片)。发现漏水后又在包管处开了第二个检查口。

请问监理工程师各位大神们,根据我提供的信息及照片请帮助分析一下,PVC管漏水与在轻体砖和塑料主下水管及接口之间存在大量水泥,装修人员使用改锥、钳子敲打剔除水泥,有多大概率的关联可能?

   麻烦请监理工程师各位大神们,从施工监理角度出发,这种情况是不是符合pvc管施工使用规范?这种情况会对pvc塑料主下水管造成什么影响?麻烦请监理工程师各位大神们,请指出国家行业标准规范出处,比如PVC管国家施工标准规范或者装修施工工艺管理规范的具体哪条哪款。  

  再麻烦请问监理工程师各位大神们,装修人员便使用改锥、钳子敲打剔除水泥。请问这样敲打剔除水泥会对pvc塑料主下水管会造成二次伤害吗?会不会震伤pvc管体或接口?



轻体砖与PVC塑料管之间剔出来的水泥块

IMG_20231201_110222.jpg

IMG_20231126_101950.jpg 

 IMG_20231126_101956.jpg

IMG_20231126_101805.jpg

IMG_20231126_101010.jpg 

IMG_20231201_113230.jpg

IMG_20231201_111753.jpg

IMG_20231126_101054.jpg

IMG_20231201_111058.jpg 

 IMG_20231126_100558.jpg

IMG_20231201_112943.jpg

IMG_20231126_101200.jpg

IMG_20231201_111838.jpg 

IMG_20231201_112657.jpg

 

 

2023年11月25日发现PVC主下水管漏水


IMG_20231125_152815.jpg



 


免费打赏
tumux_84044
2024年02月17日 19:00:31
2楼
根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003规定,卫生间包管时应避免砂浆或水泥等材料糊在PVC管道表面,以免影响管道的使用寿命。因此,在轻体砖和PVC管道之间及接口处糊有大量水泥是不符合PVC管道施工使用规范的。这样的做法可能导致管道连接不牢固,甚至影响管道的使用寿命。建议及时清除水泥,并严格按照规范要求进行重新施工,以确保管道的正常使用和安全。