场地设置
场地设置
为保证实验的科学性,青羊区消防救援大队和西南交大火灾科学实验室搭建了约30平米左右的模拟车棚进行实验测试,电动自行车均采用 锂电池系统 。实验车棚设置有 自动喷水装置、悬挂式干粉灭火器和独立式感烟装置 等主动防火灭火预警设施设备,同时在场内设置实时温度感应、烟气监测、视频拍摄等设备,通过一系列现代化设备实时搜集此次实验数据。
实验过程
实验模拟了电动自行车停车棚由外来火种遗留车棚内引发火灾,火灾发生后约 3分钟 ,实验车棚的顶棚烟气温度达到了 64.6度 左右,简易干粉灭火系统启动,随后简易自动喷水装置启动。在之后的 10分钟内 ,烟气层温度基本维持在 50度 左右,但相邻的电瓶车却没有被引燃。随后,实验人员关闭自动喷水装置阀门并停止供水, 不到7分钟 ,相邻的电瓶车被引燃并发生猛烈燃烧, 之后1分钟内 ,实验车棚内烟气层平均温度升高至 720度 左右,最高温度达到 900度以上 ,之后二次开启简易自动喷水装置, 3分钟内 ,顶棚烟气温度降 低至100度左右 。
实验结论
简易自动喷水装置在预防电动车棚起火中的作用要比悬挂式干粉灭火器有效得多,它可以有效降低火场温度,能够对防止火灾蔓延甚至扑灭火灾起到重要作用;独立式感烟装置可以对初期火灾进行预警。
简易自动喷水装置、悬挂式干粉灭火器和独立式感烟装置在预防电动车棚起火中的作用, 从实验的情况来看,火灾发生1分41秒,感烟报警器最先触发报警,整个实验都在发出报警声,直到最后被火融化,是简单有效的火灾报警装置。