1、JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 8.4.7 图8.4.7a、 图8.4.7b : 当变截面段无梁与柱连接时,上下梁端接头处 拼接缝的位置, 不会发生焊缝重贴在一起的情况,变截面段壁板则不需要折弯。 图8.4.7c: 当变截面段位于梁柱接头时的做法,变截面段上下两端距梁上下翼缘不宜小于150mm。为了变截面段折弯处(梁翼缘对应位置),不发生焊缝交汇在一起的情况,变截面段壁板需要折弯(
图8.4.7c: 当变截面段位于梁柱接头时的做法,变截面段上下两端距梁上下翼缘不宜小于150mm。为了变截面段折弯处(梁翼缘对应位置),不发生焊缝交汇在一起的情况,变截面段壁板需要折弯( 没办法将变截面段壁板分成三块零件板,焊接拼接 ),如下方截图所示。
实际项目中,偶尔还会发生一些意外情况, 监理单位会 依据 GB50755-2012、GB50205-2020 、GB50661-2011 这三本规范关于箱型柱壁板拼接的条文, 对相邻两侧壁板拼接缝的间距提出质疑 ,所以建议详图阶段与设计确认,是否允许壁板拼接缝在同一标高处,还是必须按下方截图形式所示,相邻两侧板拼接缝的间距不宜小于200mm完成制作。
节点1、节点3,变截面处拼接,变截面段上下接头拼接焊缝,置于梁高范围内,距离梁上下翼缘 100mm 。这种做法可以避免板件折弯。
但是需要注意,不管是 非变截面处拼接,还是 变截面处拼接,都要 满足变截面的 坡度≤1:6 这个前提。
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。