焊接箱型柱的变截面连接技术要求
可口可爱
2024年02月21日 10:17:30
只看楼主

1、JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 8.4.7 图8.4.7a、 图8.4.7b : 当变截面段无梁与柱连接时,上下梁端接头处 拼接缝的位置, 不会发生焊缝重贴在一起的情况,变截面段壁板则不需要折弯。   图8.4.7c: 当变截面段位于梁柱接头时的做法,变截面段上下两端距梁上下翼缘不宜小于150mm。为了变截面段折弯处(梁翼缘对应位置),不发生焊缝交汇在一起的情况,变截面段壁板需要折弯(


1、JGJ 99-2015 高层民用建筑钢结构技术规程 8.4.7
图8.4.7a、 图8.4.7b 当变截面段无梁与柱连接时,上下梁端接头处 拼接缝的位置, 不会发生焊缝重贴在一起的情况,变截面段壁板则不需要折弯。  

图8.4.7c: 当变截面段位于梁柱接头时的做法,变截面段上下两端距梁上下翼缘不宜小于150mm。为了变截面段折弯处(梁翼缘对应位置),不发生焊缝交汇在一起的情况,变截面段壁板需要折弯( 没办法将变截面段壁板分成三块零件板,焊接拼接 ),如下方截图所示。


实际项目中,偶尔还会发生一些意外情况, 监理单位会 依据 GB50755-2012、GB50205-2020 、GB50661-2011 这三本规范关于箱型柱壁板拼接的条文, 对相邻两侧壁板拼接缝的间距提出质疑 ,所以建议详图阶段与设计确认,是否允许壁板拼接缝在同一标高处,还是必须按下方截图形式所示,相邻两侧板拼接缝的间距不宜小于200mm完成制作。

箱型柱壁板拼接的条文可以参考文章链接!   钢结构零部件的全焊接拼接节点

有些个别项目也会采取一些改良方法,但是合法性待定(实施前需要征得设计同意), 参考JGJ99-2015  图8.4.7a& 图8.4.7b  将变截面段的箱型柱壁板折弯取消,相对可以减少制作工作量,有利于提高加工制作的质量。如下方截图所示:

2、16G519多高层民用钢节点详图 箱型截面柱的工厂拼接
除了 JGJ 99-2015的节点做法之外,还可以参考 16G519的节点做法,节点2&节点4与 JGJ 99-2015的节点做法相同,非变截面处拼接,变截面段上下接头拼接焊缝距离梁上下翼缘 ≥150mm ,这种做法最大的问题就是需要板件折弯,对于制作不是很友好。

节点1、节点3,变截面处拼接,变截面段上下接头拼接焊缝,置于梁高范围内,距离梁上下翼缘 100mm 。这种做法可以避免板件折弯。


但是需要注意,不管是 非变截面处拼接,还是 变截面处拼接,都要 满足变截面的 坡度≤1:6 这个前提。


来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。

免费打赏

相关推荐

APP内打开