公建中走道长30m,但是有一半走道的两侧是敞开的办公区,去掉这部分之后,走道只剩15m,敞开办公区机械排烟,走道部分是否不需要排烟
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
走道与办公区之间没有挡烟垂壁分隔的情况下,且左右总长不超过防烟分区长边的距离要求,办公区机械排烟建议将走道面积考虑在防烟分区内,排烟口距离走道尽端不超过30米。假如左右总长超过防烟分区长边要求,则走道部分宜单独划分防烟分区,并考虑排烟设计。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳走道与办公区之间没有挡烟垂壁分隔的情况下,且左右总长不超过防烟分区长边的距离要求,办公区机械排烟建议将走道面积考虑在防烟分区内,排烟口距离走道尽端不超过30米。假如左右总长超过防烟分区长边要求,则走道部分宜单独划分防烟分区,并考虑排烟设计。