随着城市进程的迅速发展,土地 资源得到合理利用,各类建筑尤其是 高层建筑普遍设有地下室。地下室防 水是地下室施工过程中的关键环节, 地下室上浮不仅导致产生裂缝引起渗 漏水,严重时还会影响结构的安全性 能。由此可见地下室上浮控制的重要 性和必要性。建设过程中各阶段、各环 节须从设计、监理、施工方面高度重 视、严格把关。本文通过分析-起地下 室上浮案例的发生原因及处理过程, 对预防、处理地下室上浮的施工方法 进行介绍。
1 工程概况
某工程地下1层,地上14层,建 筑面积9万m 2 ,地下室面积1.5万m 2 , 采用框架-剪力墙结构,筏形基础,室 内标高为+0.000,筏板底标高-6.000 m,抗水板厚300mm,筏板厚800mm, 顶板厚160mm,顶板主梁截面尺寸为 350mmx850mm,次梁250mm x650 mm, 地下室抗水板上回填砂石料厚450 mm、C20混凝土面层厚80mm,顶板上回 填土厚1000mm。
2 水文地质条件
场地内主要地下水类型是赋存于 砂卵石层中的孔隙潜水,受大气降水 及临江上游河水补给,地下水水位变 化受季节及临近江河水位影响。此工 程勘察期间为丰水期,5月测得稳定水 位一般为0.6~2.0m,水位黄海标高 450.920~451 .320m。据该地区已有地下 水动态变化观测资料可知,本场地年水 位变化幅度约0.5m,最高水位黄海标高 约450.500m,地下室抗浮设计水位取黄 海标高450920m。
3 发现问题与紧急处理
6月上旬连续降雨4d,地下水位 不断上涨,在沉降观测过程中发现,主 楼间距较大的地下室中部出现起拱, 最大起拱量约150mm;另外,地下室顶 板混凝土表面出现不同程度裂缝,框 架柱与顶板交接处出现细微裂缝。问 题发生后,立即对裂缝部位标记并加 强观测,在地下室上浮量较大部位用 砂石料加载反压,并同时于地下室剪 力墙上开孔放水,降低室内外地下水 水压差,使地下室内外水压接近平衡。 经3d持续观测,趋于稳定,梁板交接 处细微裂缝全部闭合。
4 事故原因分析
该工程于7月开始施工,次年3 月主体结构封顶。主体封顶后开始浇 筑地下室后浇带混凝土,于后浇带混, 凝土浇筑完成约30d后,对地下室周 边进行回填时,因施工场地狭小损坏 了部分降水井。由于此期间是枯水期, 地下水位不高,未对地下室抗水板及 地下室顶板进行回填,故停止对地下 水进行降水。设计要求施工阶段应采 取有效措施降低地下水位,保证正常 施工,同时防止因降低地下水对周边 建筑物产生不利影响,降水深度应不 超过最深底板下500 mm。
地下室后浇带施工完成且主体结 构施工至第3层前,侧壁外回填土至 室外地坪标高以及筏板顶面和抗浮板 顶面回填土填至设计标高前均不能停 止降水。
5 处理措施
即刻组织有关人员检查周边情 况,由专人负责对地下室顶板标高及 水位进行监测、记录,采取相应措施对 裂缝进行控制。地下水位为筏板底(抗 水板底)向上2.1m,即地下水浮力为 20.58 kN/m 2 ,已超过每平方米混凝土结构 重量。经过紧急处理后,为减小地下室 内外地下水压力差,采取向地下室注 水,水深1.1m,保证11.76(结构自重) +10.78(注水重)=22.54(kN/m 2 ),大于 地下水浮力20.58kNm 2 。经观测,裂縫 情况已完全稳定、闭合,未见进一步扩 大。此后,加紧地下室顶板防水层施 工,及时对地下室顶板回填土方至设 计标高,同时采用降水措施将地下水 降至地下室底板以下,再抽出地下室 内的蓄水。经设计、监理和建设单位共 同确认,采用注浆的方法对顶板裂縫 进行处理,经9个月的观测,地下室结 构未出现异常。
地下室施工前必须充分掌握地 质、水文情况,对图纸的抗浮设计进行 核算,如有疑问应立即向设计、建设及 监理单位提出书面报告。施工时应严 格按图纸、规范进行施工,建立观测体 系,随时掌握工程施工情况,在任何情 况下均不得违背施工程序。施工时首 先要降低地下水位,并在后浇带施工 后进行防水工程的施工,然后在后浇 带封闭,混凝土强度满足要求后,回填 土方至设计标高,不可忽视地下水的 浮力。