工程干货!二次结构填充墙施工有哪些技术要点?建议收藏
凌霄云外
2024年02月23日 16:22:52
来自于砖混结构
只看楼主

做过施工的都知道,主体结构进展到一定的高度后,一般是总高度的1/3-1/2高度,就得开始二次结构的施工,目前来说,二次结构填充墙的材料有很多种,比如蒸压加气混凝土砌块、轻质隔墙、烧结多孔砖等等,使用最广泛的应该就是蒸压加气混凝土砌块了,今天我们就来说说加气块施工时有哪些注意事项,规范上规定的标准做法如何!我给大家精确到哪本图集的哪一页了!主要参照的图集是13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造 。

做过施工的都知道,主体结构进展到一定的高度后,一般是总高度的1/3-1/2高度,就得开始二次结构的施工,目前来说,二次结构填充墙的材料有很多种,比如蒸压加气混凝土砌块、轻质隔墙、烧结多孔砖等等,使用最广泛的应该就是蒸压加气混凝土砌块了,今天我们就来说说加气块施工时有哪些注意事项,规范上规定的标准做法如何!我给大家精确到哪本图集的哪一页了!主要参照的图集是13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造 。

图片

蒸压加气混凝土砌块填充墙


作为一名施工管理人员,标准做法心里必须要清楚,只有这样在现场的管理中才能做到有的放矢。现场实际能按规范去施工的可以说是九牛一毛也不夸张,但是管理再怎么放松,都必须有一个底线,这个底线的由来就是对规范的理解和积累的经验,至少保证现场不会出现严重的质量事故,言归正传,咱们来聊聊蒸压加气混凝土砌块填充墙的施工工艺和相关的注意事项。


1、关于混凝土反坎的规定(13J104,A2页,2.11条)

数字化与自动化

由于蒸压加气混凝土砌块属于轻质材料,内孔隙率较大,吸水性强,所以有水房间墙体采用加气块时,墙体根部必须设置混凝土反坎。13J104,A2页,关于有水房间的规定,卫生间、浴室等有防水要求的内墙,根部应做坎墙,坎墙应采用C20混凝土,内配钢筋,高度不应小于150mm,宜为200mm。

图片

13J104,A2页,2.11条


规范这里要求做反坎的位置不太齐全,具体大家可以在图纸上结构设计总说明中去找,设计一般会在上面做明确规定,一般来说,厨卫间、水电管井、外墙根部都必须要做反坎,反坎高度根据设计要求进行施工。

图片

阳台外墙根部反坎

图片

卫生间墙体根部反坎


2、墙体灰缝要求(13J104,A1页,2.1条)

数字化与自动化

当使用砌筑砂浆时,砌体的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜分别为10-15mm和8-12mm。当使用粘结剂时,砌体的竖向灰缝和水平灰缝厚度宜为3-5mm。灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面均宜进行勾缝。砂浆的饱满度不得小于85%。横向灰缝的一次铺灰长度不应大于2m,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灌缝。

图片

13J104,A1页,2.1条

图片

墙体砌筑完成灰缝示意


3、墙体拉结筋要求(13J104,B2页)

数字化与自动化

(1)拉结筋数量

当填充墙与构造柱、剪力墙或柱相连时,应设2φ6@600的拉结筋,拉结筋沿墙高每隔500mm(600mm)配置2根,当墙厚大于250mm时,应配置3根。

(2)拉结筋的长度

当抗震设防烈度在6度及6度以下时,拉结筋伸入墙体内的长度不宜小于700mm,多层建筑7度时宜沿墙全长贯通高层建筑7度及8度时应沿墙体全长贯通设置

(3)拉结筋的连接方式及搭接长度

当墙体拉结筋采用焊接接头时,单面焊长度10d,采用绑扎搭接时,搭接长度55d且不小于400mm,搭接区段不少于3道箍筋。

图片

13J104,B2页


注意事项:现在某些工地为了便于砌筑施工,因为现在使用专用砌筑砂浆,墙体灰缝较小,使用拉结筋就必须多一道拉槽的工序。所以就将拉结筋换成了L型铁件,但是规范规定:《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104,B12页说明,只有非抗震区内墙可用L型铁件代替拉结筋,外墙应全部使用拉结筋。

图片

13J104,B12页


所以大家注意,也可以用L型铁件代替拉结筋,但必须是非抗震设防区的建筑工程,但是一般很难遇到,所以大家还是按常规做法来做吧,以免造成大面积返工。

图片

L型铁件


4、填充墙水平系梁设置(13J104,B2页)

数字化与自动化

图片

填充墙水平系梁

(1)内墙

在半层高处设120mm厚水平系梁(配4φ8主筋,φ6@250拉筋), 遇有门窗洞口时,伸至洞口边。中部设通长混凝土腰带,如图六。当填充墙以及砖砌女儿墙顶部无梁或板时,必须按图六在墙顶设置压顶圈梁,纵筋端部锚入砼柱、墙内La。

(2)外墙

外墙设置C25通长现浇钢筋砼水平系梁,高度120mm,外墙窗台标高处设置C25通长现浇钢筋砼窗台压顶梁,高度120mm,宽度同墙厚,纵向钢筋 4φ8,箍筋φ6@250;水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,可在同一连接区段搭接,搭接长度50d,即400mm,搭接区段内不少于3道箍筋;


5、构造柱(13J104,B2页)

数字化与自动化

(1)构造柱的设置

构造柱定位详建施图。如建施图上未标注,施工中按以下原则设置:墙长大于5米时,增设间距不大于3米的构造柱;砌体端部无约束时必须增设构造柱;砌体女儿墙内应设置间距不大于2.5m的构造柱。

图片

13J104,B2页


(2)构造柱的规格及配筋

构造柱断面为墙厚×200mm,纵筋4φ10,箍筋φ6@200,构造柱上下两端各600mm长度范围内,箍筋间距加密100mm;构造柱纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,钢筋搭接长度50d,即500mm。

图片

13J104,B2页


(3)构造柱的施工

图片

马牙槎


构造柱处应留设马牙槎,马牙槎留设应先退后进,进退均为60mm,高度200mm。砌体填充墙与构造柱连接使用拉结筋,浇筑构造柱混凝土之前,必须将模板内及构造柱根部的落地灰、砖渣和其它杂物清除干净;支设模板时应沿马牙槎口边满贴海绵条以防止浇筑砼时产生漏浆,导致混凝土出现蜂窝、麻面等现象;在浇筑构造柱混凝土时,应采用人工振捣和振捣棒相结合的方法,利用振捣棒捣实构造柱的柱中心部位混凝土,利用人工振捣密实与砌体接触的部位混凝土,在任何情况下振捣棒都应避免触碰墙体,严禁通过砌体传振。

图片

马牙槎的留设


6、门窗洞口的过梁(13J104,B24)

数字化与自动化

门窗洞口以及宽度大于300mm的预留洞口顶部设置钢筋混凝土过梁,过梁伸入两端墙体长度不小于250mm。具体过梁的配筋因跨度的不同配筋会有所不同,应根据图纸结构设计总说明的相关规定进行施工。

(1)当洞口宽度大于等于2.1m时

图片

13J104,B23页


(2)当洞口宽度小于2.1m时

图片

13J104,B23页


7、植筋

数字化与自动化

根据规范:《混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2013》P62,植筋的最小锚固长度Lmin,对受拉钢筋,应取0.3Ls、10d/和100mm三者之间的最大值;对受压钢筋,应取0.6Ls、10d和100mm三者之间的最大值。

图片

植筋深度相关要求


8、砌体塞顶

数字化与自动化

填充墙在砌筑完成后应静置14天,沉降稳定后方可进行塞顶。塞顶有两种方式可供选择:

(1)填充墙内墙砌筑至梁底时,应留有30-50mm的空隙,用C20膨胀细石混凝土分2次塞实;

(2)填充墙砌至梁底时,应预留80-200mm空隙,根据斜砌需要把砖砌成平行四边形,斜砌角度为45-60度,逐块斜砌挤紧,两端、中间用三角形混凝土预制块砌筑。

图片

填充墙顶部处理说明

图片

斜砌法塞顶


9、施工注意事项

数字化与自动化

(1)墙体的搭接:墙体搭接:砖砌体的转角处和交接处应该同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。无法留斜搓施工而一定要留直搓时(直搓必须做成凸搓),留直搓部位必须按规定放置拉结筋。

(2)非承重砌体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过 1.5m,应待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑。


免费打赏

相关推荐

APP内打开