 自动喷水系统,如报警阀组 系统侧 压力大于 供水侧(假设大于0.1MPA),一只流量系数80K的喷头破裂,需要多长时间报警阀开启启动喷淋泵。

 自动喷水系统,如报警阀组 系统侧 压力大于 供水侧(假设大于0.1MPA),一只流量系数80K的喷头破裂,需要多长时间报警阀开启启动喷淋泵。

免费打赏
fdyhh
2024年02月26日 15:37:30
3楼

系统侧的压力决定水源侧压力;水流通冲破报警阀,冲击流量开关就报警,具体多少时间没有规定

回复
yj蓝天
2024年03月04日 08:05:05
4楼

应该几秒鈡吧。




回复
l349300552
2024年03月05日 10:49:52
5楼

水不会像气体,它的压缩性不高,只要系统侧出水,很快会小于稳压压力的。