工程造价 的编制贯穿于工程设计的始终,是工程方案比选的重要依据,因此编制的造价文件必须要真实地反映工程的具体情况并具有可利用性,这就要求造价人员编制造价文件时必须对所采用的 编制依据、相应的设计文件、施工工艺及施工组织计划 十分了解并正确采用,这样才能编制出真实反映工程情况的造价文件。
桥梁 建设工程设计图纸的内容,不同于房屋建筑工程,作为编制工程造价基础资料的工程数量,通常是设计人员在完成设计图纸的同时已经进行了计算。在编制工程造价之前,造价工程师需熟悉设计图纸和对工程量的核对工作,所以编制造价的关键是如何 从设计图纸中正确提取工程量及套用合适的定额 . 在编制造价文件中,桥 梁工程是比较繁琐的,而且又是占造价文件篇幅较多的一项,同时近年来桥梁的设计及施工技术地不断发展,新结构、新材料、新工艺的广泛应用,更增加了工程造价编制的难度。
(1)据孔位置施工情况及土质,可选择人工挖、推孔或机械钻孔,再依据设计文件中不同土质厚度对应的钻孔长度套用相应的定额,此时需注意:成孔定额中同一孔内的不同土质,不论其所在的深度如何,均执行总孔深定额。
(2)当在水中采用围堰筑岛填心进行钻孔施工时,可按灌注桩外缘3.0m左右确定围堰及筑岛填心的工程量。
(3)在干处埋设护筒,一般可按每个护筒长2.0m或按设计文件提供数晕计算,定额中为护筒重量的周转摊销量,不计回收;水中埋设钢护筒按全部设计数量计 算,并按设计规定的回收量按规定计算回收金额。计算护筒数量时根据实地调查的水位计算出钢护筒在干入和水中的数量及质量。
② 机械成孔
对于钢护筒应注意以下几点:
① 如果在水中采用围堰,则按陆地情况考虑,不再全长使用钢护简。此时计算及套用埋设护筒数量,应视为干处。通过比较护筒干处和湿处的单价,每吨钢护简的单价湿处比干处多了5~6倍左右。所以应正确套用护筒干处或湿处定额,否则造价值偏差会较大。
② 一般情况下,每节护筒长按2m制作。当在干处理护筒时,设计上一般要求入土深为1.5m,四周夯填0.2m粘土,总长为1.8m+0.2m=2m。所以,干处埋护筒时,其长度按2m计算。
③ 水中埋护筒时,当水深为5m以内时,一般设计要求入土深度为3m,护筒实际长度为8m。
④ 筒直径的确定。护简直径可参照桥梁施工规范的有关规定确定。护筒直径与钻机类型、地质情况有关,一般情况下,按桩径加0.2m左右即可。
(4)若在水中进行钻孔时,应计列灌注桩工作平台,泥浆船及循环系统。
(5)钻孔的土质定额分为8种,并按不同桩径和钻孔深度划分为多项定额标准。故应按照地质钻探资料,对照定额土质种类的规定,分别确定其钻孔的工程量。因 钻孔的计量单位是以米计,故其钻孔深度应以地表面与设计桩底的深度为准,当在水中采用围堰筑岛填心施工时,则应以围堰的顶面与设计桩底的深度为准。钻孔废 渣若需远运处理时,应根据弃置的平均运距另行计价。
(6)一般1座墩台的灌注桩基础若只有2根时,就不设置承台,而设计为系梁,这种系梁工程应按承台定额计价。当在陆地或采用围堰筑岛填心钻孔进行承台或系梁施工时,应按实际计算挖基数量及其排水和废方的远运处理。
(7)浇注水下混凝上的工程最,应按设计桩径断面乘设计桩长计算,不得将扩孔用量计入工程量。
钢护筒
(1)编制造价时,按照分部分项工程逐一提取工程量,分别进行计价。墩台的计价工程量为墩台身及翼墙、墩台帽、拱座、盖梁及耳背墙等,要区分砂浆和混凝土 的不同强度等级,锥坡内的填土夯实也需分别计价,台背回填若路基上方中己考虑,则桥梁中不再计价,若路基土方未考虑则应计价。
(2)凡墩、台、拱石、帽石、栏杆等采用浆砌混凝土预制块编制时,预制块的数量以设计砌体乘以0.92的系数作为预制块的计价依据。
(3)有时设计人员疏忽将桥台盖梁误写成桥台台帽,而造价人员未查阅图纸直接采用桥台台帽定额,这样就不太合适,因为墩、台帽定额没有考虑底模板费用而盖梁施工需要底模板。
桥墩
桥台
(1)预制场的平整面积应根据建设工程规模的大小和施工工期来确定。
(2)大型预制构件平面底座的个数,应根据施工 进度计划 可能周转使用的次数确定。如有两座大桥共用一个预制场,一座大桥有80片T梁,长度为25m,另一 座大桥有7片T梁,长度为30m,施工台座原计划16个,但考虑第二座大桥的梁长度多5m,最后采用12个台座,施工时先预制25mT梁,再预制30mT 梁,这样即工节约了场地,又节约了资金。
③预制厂的门架一般可按施工组织计划作为编制依据,再根据设备的施工计划使用期调整设备的摊销费。
(4)双导梁等吊装设备可参考定额中给定的里量。预算中有多种吊装构件的施工方法和配套的吊装设备,但各有其适用范围,在编制造价时,应根据上部结构形式及施工工艺选取合适吊装设备,并不漏项。
(5)有条件时,可利用既有路基作为上部结构用预制场,这样既节约了资金,又便于梁的运输、施工。
(1)钢筋以设计文件提供的重量计列,套用定额时应分别抽换Ⅰ、Ⅱ级钢筋实际消耗量。
(2)钢绞线和高强钢丝的工程量为锚固长度和工作长度的质量之和,如10~16cm预应力空心板一般可按板长增加1.5m计算。
(3)套钢绞线定额时,应注意钢绞线群锚的孔数,及钢绞线的束数为相应锚具套数的一半。
桥台搭板钢筋