于《砌体结构设计规范》(GB50003—2011)(简称11砌体规范)颁布以来的实践与反馈意见,分析了11砌体规范中砌体强度、耐久性设计、承载力计算、构造要求及抗震设计中的若干问题。
1 块体折压比、块材的孔洞率及壁肋厚度
建议11砌体规范采用表1和表2的块体折压比、块材的孔洞率及壁肋厚度规定。
承重砖的折压比 表1
非烧结块材的孔洞率、壁肋厚度要求 表2
注:1)用于承重的混凝土多孔砖的孔洞应垂直于铺浆面,当孔的长度与宽度比大于2时,外壁的厚度不应小于18mm;当孔的长度与宽度比小于2时,外壁的厚度不应小于15mm。2)用于承重的多孔砖和砌块,其长度方向中部不得设孔,中肋厚度不宜小于20mm。
2 准确定义γL
按荷载规范的规定,楼面和屋面活荷载考虑设计使用年限的调整系数γL应为可变荷载考虑结构设计使用年限的调整系数,应按下列规定取值:
(1)楼面和屋面活荷载按表3采用。
楼面和屋面活荷载考虑设计使用年限的调整系数γL 表3
注:1)当设计使用年限不是表中所示数值时,γL可按线性内插确定;2)对于荷载标准值可控制的活荷载,取γL=1.0。
(2)雪荷载和风荷载应取重现期为设计使用年限,按荷载规范规定确定基本雪压和基本风压,或按其他相关规范的规定采用。
(3)对于温度作用,由于还没有太多的设计经验暂不考虑γL;对于楼面均布活荷载中的书库、储藏室、机房、停车库以及工业楼面的均布活荷载,由于其不会随时间明显变化,属荷载标准值可控制的活荷载,取γL=1.0。
3 砌体结构的耐久性设计
针对11砌体规范的砌体结构的耐久性设计提出下列改进建议:
(1)应研究处于环境类别1的砌体,以制定其块体材料最低强度等级的规定。11砌体规范并未对处于环境类别1的砌体块体材料的最低强度等级作出规定,不利于设计。应符合表4的要求。
处于环境类别1的砌体块体材料的最低强度等级 表4
(2)如何确定钢筋砂浆面层组合砌体构件的钢筋保护层厚度。
11砌体规范的表4.3.3是由环境类别和混凝土强度等级来确定钢筋的最小保护层厚度的,而对于钢筋砂浆面层组合砌体构件,则根据表4.3.3无法选择钢筋的最小保护层厚度。为此建议钢筋砂浆面层组合砌体构件的钢筋保护层厚度可近似按M7.5~M15对应C20、M20对应C25,取表4.3.3中根据混凝土强度等级规定的保护层厚度数值增加5~10mm即可。
4 局部受压计算中砌体抗压强度的取值
(1)验算局部受压时可不考虑强度调整系数,意味着在表5中的第1~4项的影响下均不考虑γa的影响似为不妥。因局部受压属于小截面面积受压,因而准确理解其应指不考虑表5中的第1项调整,而表5中的第2~4项的影响不能排除,即使是局部受压仍然要考虑γa的影响。
(2)所给出的局部受压面积小于0.3m2的条件似乎并无必要。对于砌体结构构件,局部受压面积大于0.3m2的情况并不多见。应认为凡遇到验算局部受压时,可不论局部受压面积的大小,只可不考虑表5中第1项的调整系数γa的影响。
综上,f进行局部受压计算时,可不考虑表5中第1项的强度调整系数γa的影响。
砌体强度设计值调整系数 表5
5 关于构造要求中的强制性条文
11砌体规范对使用预制板的构造要求做出了两条规定(第6.2.1条,第6.2.2条),并作为强制性条文。建议该两条规定修改如下:
第6.2.1条:预制钢筋混凝土板的支承与连接,应符合下列要求:
(1)预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁上的支承长度不应小于80mm,板端伸出的钢筋应与圈梁可靠连接,且同时浇筑。
(2)预制钢筋混凝土板在墙上的支承长度不应小于100mm,并应按下列方法进行连接:1)板支承于内墙时,板端钢筋伸出长度不应小于70mm,且与支承处沿墙配置的纵筋绑扎,并应用强度等级不低于C25的混凝土浇筑成板带;2)板支承于外墙时,板端钢筋伸出长度不应小于100mm,且与支座处沿墙配置的纵筋绑扎,并应用强度等级不低于C25的混凝土浇筑成板带。
第6.2.2条:墙体转角处和纵横墙交接处应沿竖向每隔400~500mm设拉结钢筋,或采用焊接钢筋网片;埋入长度从墙的转角或交接处算起,对普通砖墙每边不小于500mm,对多孔砖和砌块墙每边不小于700mm。
6 配筋混凝土砌块砌体偏心受压时的相对界限受压区高度
配置HPB300级钢筋时,;配置HRB335级钢筋时,;配置HRB400级钢筋时,。11砌体规范中给出的值是按照计算而得的,与不应大于0.003的规定不一致,应予以修改。
7 规范体系的充实与简化
为有利于对11砌体规范开展修订工作,从整体上即从规范体系上应予重视的几个问题,提出以下建议。
7.1 引领砌体结构承载力计算方法的衔接、完善与配套
我国配筋砖砌体结构构件在我国现行相关规范中自静力计算、抗震计算直至静力加固、抗震加固计算均未形成相互衔接的一整套方法。规范中结构构件的静力、抗震及加固计算在受力机理、计算原理及计算方法的表达上有许多不一致。在缺乏静力受剪承载力计算方法,有的还同时缺乏抗震受剪承载力计算方法的前提下,构件抗震受剪承载力乃至抗震加固的计算方法是否可靠,亦值得进一步研究。所以,以静力设计计算方法作为研究和分析的基础,建立完善、相互协调且配套的承载力设计计算方法是十分必要的。
7.2 取消刚弹性方案房屋的设计规定及简化墙梁计算方法
刚弹性方案房屋的经济效益有限,设计计算较为烦琐,建议在修订砌体规范时,取消刚弹性方案房屋的设计规定。采用组合作用并按极限状态设计的墙梁计算方法墙梁设计的项目多、计算相当烦琐。在修订规范时应作进一步研究,提供一个简化的墙梁设计计算方法,例如将墙梁上作用的荷载加以综合,规定只作一次内力计算;将简支、连续、框支墙梁的内力采用一套通用的公式计算;规定满足一定的构造措施后只作墙体受剪及局部受压等验算。
7.3 加强对复合节能墙体设计的指导
11砌体规范虽增加了“夹芯墙”一节,但其规定较为笼统、简单,尚不能较全面地满足设计上的需要,有待完善。有必要规定夹芯墙适用于全国各气候区(尤其是夏热冬冷地区),并对其静力设计计算和抗震设计计算及构造要求分别作出较全面的规定。
7.4 研究并制定无砂浆砌体结构的设计方法
无砂浆砌体结构在国外的很多工程中已开始应用,其施工速度较有砂浆砌体结构可以提高150%左右。在砌体规范的修订中研究并制订无砂浆砌体结构的设计原则和基本规定十分必要。
7.5 适应预制装配式砌体结构的发展
国外在砌体结构的预制、装配化方面作了许多研究,积累了不少工程经验。在砌体规范的修订中从速研究并制订预制装配式砌体结构的设计原则和基本规定十分必要,也是一个重要的契合点。
7.6 中美规范体系内容的比较与借鉴
最新《美国砌体规范》Building code requirements formasonry structures(TMS 402-13/ ACI 530-13/ ASCE 5-13)(简称美国 砌体规范)[11]与11砌体规范最大的区别是美国砌体规范更加强调整体性和全面性:整体性体现在美国砌体规范不仅规定了设计的抗力部分还规定了作用部分,并且设有专门的施工质量控制章节。施工质量控制给出了不同级别的施工质量保证程序以及关键的施工注意事项,例如砌块墙体灌孔的空间要求以及灌孔空间大小与灌孔高度的关系,管线的放置要求以及管线截面面积与墙体截面面积比的要求等;全面性体现在美国砌体规范包含的内容更广,其中预应力砌体、加气砌块砌体、玻璃砖砌体、饰面砌体以及隔墙都有专门章节阐述,在砌体的材料性能方面还给出了不同砌体的收缩和徐变系数以及烧结砌体的湿膨胀系数;另外,美国砌体规范还给出了详细的参考文献,方便工程和研究人员查阅。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
砖混结构
返回版块10.1 万条内容 · 420 人订阅
阅读下一篇
多层砌体房屋的抗震鉴定(B类)后续使用年限40年的建筑(简称B类建筑),应采用本标准各章规定的B类建筑抗震鉴定方法。?B类建筑的抗震鉴定,应检查其抗震措施和现有抗震承载力再作出判断。当抗震措施不满足鉴定要求而现有抗震承载力较高时,可通过构造影响系数进行综合抗震能力的评定;当抗震措施鉴定满足要求时,主要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的95%、次要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的90%,也可不要求进行加固处理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发