3层宾馆需要做消防水箱间吗?

发布于:2024-02-27 15:27:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,地上3层的宾馆,3000多平,只有客房,打算做水泵房供水,需要做屋顶水箱间吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小陈
    小陈 沙发

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.1条应设置消防水箱,无条件时,可根据第6.1.9.2条采取安全可靠的技术措施也可以。

    2024-10-26 19:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • hong103
    hong103 板凳

    根据《建筑防火通用规范》的相关要求,可以不设置,但需要保证两路供电电源、并设置消防水池及消防设施。