土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调水泵扬程的计算

这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。

计算如下:

  1. 主机压降22kpa;

  2. 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa;

  3. 空调末端考虑50kpa;

  4. 电动二通阀考虑45kpa;

  5. 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa;

  6. 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa;

  7. 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;

  8. 总计209+20.9=229.9kap,约为23m。

但是,项目图纸选型扬程是32米,我计算的是23米,差距很大了

各位同仁,专家帮我看看,是哪里计算错了,没有考虑进去的吗?

全部回答(3 )

  • 小月亮与六便士

    忘记说了,输配管路140米,是单回路,现在想了下,是不是需要140*2呢?

    2024-03-04 11:15:04 来自 PC 评论 举报

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10