这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。
计算如下:
主机压降22kpa;
机房分集水器、过滤器等考虑50kpa;
空调末端考虑50kpa;
电动二通阀考虑45kpa;
沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa;
局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa;
以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
总计209+20.9=229.9kap,约为23m。
但是,项目图纸选型扬程是32米,我计算的是23米,差距很大了
各位同仁,专家帮我看看,是哪里计算错了,没有考虑进去的吗?
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 784 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
忘记说了,输配管路140米,是单回路,现在想了下,是不是需要140*2呢?