请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?
d_chun
d_chun Lv.3
2005年02月26日 12:26:40
只看楼主

本工程在东北,基地东西方向200米,南北方向400米,为一影视主题乐园。基地里分散有大小二十几个单体建筑,全为低层建筑。整个基地南高北低,坡度较大,最南的单体和最北的单体室外地坪绝对标高相差35米,南边的单体层高最高,为22米4。市政进水管为两路DN200,均在北边的道路进入基地,市政常压0.16MPa。基地中央有集中设备机房。请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?消防水泵的流量和扬程怎么考虑?

2005年03月18日 09:48:06
22楼
南面设置室外消防水池,室外不需设置消防水泵。
回复
hkqah
2005年03月18日 10:43:20
23楼
希望有高手认真考虑答复一下这个问题,本人也表示感谢。
回复
d_chun
2005年03月22日 14:45:46
24楼
我最后是这么做了:
回复
wxx-n
2005年03月25日 10:27:23
25楼
1、若分为两个系统,不利于消防队员取用消防栓,因为界点不明确。
2、室外消防用水量按最大一座建筑取用,扬程能满足南面也能满足北面,在用材上比分区成环经济,唯一不经济的,就是若北面需用消防栓就要启动水泵,但若靠近北面场地距市政管网处两者高差6米,那室外消防栓同样不能满足规范要求。
3、本人认为室外可采用临时高压消防给水系统,消防泵采用按钮启动或稳压罐压力传感启动。
回复
inshire
2005年03月25日 13:29:18
26楼
嘿,还有比更难的人啊!最好是分两套系统啦!稳!
回复