土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风道风速计算方法与风口选择

中央空调风道风速计算方法与风口选择

发布于:2024-03-07 13:33:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]



风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。

       中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。

       风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。


1 、风管内的风速:

       一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40 ~ 50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35 ~ 45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4 ~ 7m/s,支管风速为2 ~ 3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8 ~ 10m/s。

2 、出风口尺寸的计算:

       为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2 ~ 5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3 ~ 4米的房间大约取风速在2 ~ 2.5m/s。



3 、回风口的吸风速度:

       回风口位于房间上部时,吸风速度取4 ~ 5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3 ~ 4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5 ~ 2m/s,若用于走廊回风时,取1 ~ 1.5m/s。

4 、风管安装注意事项及风管计算:

       在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s。

(1)风管计算公式: 所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积;

同时注意保证风管:长边÷短边≤4,一般不要>4,特殊情况特殊对待;

(2)风口的选择: 所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积;

注意: 双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7。


5 、计算风管尺寸:

(1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合;

(2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数:

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用:

(1)送风管: 0.08 ~ 0.15mm H 2 O / m;

(2)回风管: 0.06 ~ 0.1 mm H 2 O / m作为基准。

6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3 m /s以下,其长度可根据实际情况来定。

7 、风压估算:

(1)如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。

(2)如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右。

8 、接风管的风机盘管的风口设计:

(1)第一个送风口与风机盘管的出风口的距离要适当;

(2)风机盘管的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)


9 、风口的选用:

(1)新风口,送风口用双层百叶风口;

(2)回风口用格栅风口;

(3)排风口用双层百叶;

(4)氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用双层百叶,不宜用散流器。

1   推荐的送风口流速

2   风管道内的风速

3   低速风管系统的最大允许流速( m/s

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调水泵扬程的计算

这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa;

回帖成功

经验值 +10