土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内采暖管道安装【技术交底】

室内采暖管道安装【技术交底】

发布于:2024-03-12 09:54:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

室内塑料排水管道安装

1 范围

本工艺标准适用于民用及一般工业建筑热水温度不超过 150 ℃的采暖管道安装工程。

2 施工准备

2.1    材料要求:

2.1.1    管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

2.1.2    管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。

2.1.3    阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。

2.1.4    其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。

2.2    主要机具:

2.2.1    机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

2.2.2    工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。

2.2.3    其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。

2.3    作业条件

2.3.1   干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。

2.3.2   立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。

2.3.3   支管安装必须在墙面抹灰后进行。

3.2 安装准备:

3.2.1    认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。

3.2.2    按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。

3.3   干管安装:

3.3.1   按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。

3.3.2   安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好 U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

3.3.3   干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露 2 3 扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。

3.3.4   制作羊角弯时,应煨两个 75 °左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的 2.5 倍左右。干管过墙安装分路作法见图 1-11

3.3.5   分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的 1/3 处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。

3.3.6   采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤ 50mm 以下焊 2 点,管径≥ 70mm 以上点焊 3 点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。

3.3.7   遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

3.3.8   管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓 U 形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。

3.3.9   摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。

3.4   立管安装:

3.4.1   核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

3.4.2   安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露 2 3 扣,预留口平正为止,并清净麻头。

3.4.3   检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

3.5   支管安装:

3.5.1   检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。

3.5.2   配支管,按量出支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。

3.5.3   暗装或半暗装的散热器(详见第六章)灯叉弯必须与炉片槽墙角相适应,达到美观。

3.5.4   用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动。按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。

3.5.5   立支管变径,不宜使用铸铁补芯,应使用变径管箍或焊接法。

3.6   通暖:

3.6.1   首先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。

3.6.2   向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。

3.6.3   正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水,然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行,直到正常为止。

3.6.4   冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持 5 ℃以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。

4 质量标准

4.1   保证项目:

4.1.1    隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。

4.1.2    管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:观察和对照设计图纸检查。

4.1.3    伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。

检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。

4.1.4    管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边线必须大于 50mm

检验方法:观察和尺量检查。

4.1.5    除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:解体检查。

4.1.6    采暖供应系统竣工时,必须检查吹洗质量情况。

检验方法:检查吹洗记录。

4.2   基本项目

4.2.1    管道的坡度应符合设计要求。

检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。

4.2.2    碳素钢管道的螺纹连接应螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹 2 3 扣,接口处无外露油麻等缺陷。

检验方法:观察或解体检查。

4.2.3    碳素钢管道的焊接应焊口平直度、焊缝加强面符合设计规范规定,焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。

检验方法:观察或用焊接检测尺检查。

4.2.4    阀门安装应型号、规格耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。

检验方法:手扳检查和检查出厂合格证。

4.2.5    管道支(吊托)架及管座(墩)的安装应符合以下要求:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管道接触紧密。

检验方法:观察和手扳检查。

4.2.6   安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不少于 20mm 。底部与天棚面齐平,墙壁内的两端套管与饰面平。固定牢固,管口齐平,环缝均匀。

检验方法:观察和尺量检查。

4.2.7   管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

检验方法:观察检查。

4.3   允许偏差项目:

室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法见表 1-12

5 成品保护

5.1   安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得做蹬踩。

5.2   搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。

5.3   管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。

6 应注意的质量问题

6.1   管道坡度不均匀。造成的原因是安装干管后又开口,接口以后不调直,或吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,及管道分路预制时,没有进行联接调查。

6.2   立管不垂直,主要因支管尺寸不准,推、拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线而造戍。

6.3   支管灯叉弯上下不一致,主要原因是煨弯的大小不同,角度不均,长短不一造成。

6.4   套管在过墙两侧或预制板下面外露,原因是套管过长或钢套管没焊架铁造成。

6.5   麻头清理不净,原因是操作人员未及时清理造成。

6.6   试压及通暖时,管道被堵塞。主要是安装时,预留口没装临时堵,掉进杂物造成。

7 应具备的质量记录

7.1   应有材料设备的出厂合格证。

7.2   材料设备进场检验记录。

7.3   散热器组对试压记录。

7.4   采暖干管的预检记录。

7.5   采暖立管预检记录。

7.6   采暖管道伸缩器预拉伸记录。

7.7   采暖支管、散热器预检记录。

7.8   采暖管道的单项试压记录。

7.9   采暖管道隐蔽检查记录。

7.10   采暖系统试压记录。

7.11   采暖系统冲洗记录。

7.12   采暖系统试调记录。


免责声明:

除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了室内采暖管道安装【技术交底】,多谢了。

    2024-03-19 08:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    帖子还不错,建议和鼓励上传分享附件资料

    2024-03-12 10:59:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【土木在线官方】行业观察:浅谈传统工程行业的赛道焦虑

你要问我2024年最令人揪心的行业是哪一个,我可以负责任的告诉你,一定是建筑。国家今年建设工程的重点方向是保障民生工程,换而言之,暂不鼓励地方出现房地产行业新增产能,稳中求进保交楼。不得不说,相关政策的出台给期望2024年房地产行业回暖的小伙伴浇了一头冷水。房产市场如此严峻,面对一降再降的工资,难道只剩下转行一条道路了吗?有些小伙伴说:就算让转行,咱啥也不会呀!不,其实您的专业知识很值钱。成为我们的讲课老师,不但可以将您的知识、经验分享给我们的学员,同时可以为您的收入开源。

回帖成功

经验值 +10