上节给大家讲了洞口补强筋的图集规定及图纸标注,这节我们就讲具体的洞口加筋在软件里怎么计算,我们就一个一个洞口来,先看第一个洞口,如图1所示。
图1
这是一个穿墙的管的洞,洞的直径是146mm,这个洞在平面图上没有标注要加的钢筋信息,那就要看一下说明里的详图,如图2所示。
图2
根据图纸说明,这个洞不用加筋,另外要看一下关于砼计算的规则(现浇混凝土工程量除另有规定外,均按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件、螺栓及0.3m2以内的孔洞所占体积;)这个洞的体积小于0.3m2,所以洞就不用画。下面再看第二个洞,如图3所示。
图3
这个洞的尺寸是600* 300,还是同样的方法,要看一下说明,如图4所示。
图4
具体加筋的信息和计算方法,图纸上都标注的很清楚,下面我们就在软件里直接定义,如图5所示。
图5
软件操作很简单,直接在洞口里输入相应的参数就行,下面就是画图和看结果,如图6所示。
图6
软件计算结果和图纸说明里的规定是相同的,那这个就不用进行其它的设置了。继续看第三个洞口,如图7所示。
图7
这个也是标注了洞口的尺寸及标高,下面就对着结构说明的详图,如图8所示。
图8
这个洞口大于800,根据说明就要按左右暗柱和上下暗梁进行计算,暗柱和暗梁图纸里也有详细的配筋信息和截面,如图9所示。
图9
洞口尺寸及暗柱和暗梁的信息都很清楚,下面就在软件里进行定义,如图10所示。
图10
在属性定义里,只有暗梁的输入,没有暗柱的输入,按就先输入暗梁,画图的过程前面都讲过,这里就不再重复了,直接看计算结构,如图11所示。
图11
汇总以后,看编辑钢筋里,只计算了一根暗梁的钢筋,图纸要求是上下都要有暗梁,那这个可以修改根数和锁定构件,这个我们就不讲了,我们一般就在表格输入里手工计算了,如图12所示。
图12
这个计算过程就不用重复了,就是把前面画图的结构抄过来就行,构件数量修改成2。原来的暗柱在洞口里不能输入,也在表格里进行计算,如图13所示。
图13
先给大家看一下计算公式,下面在表格里输入就简单了,如图14所示。
图14
通过上面过程,我们可以看出来,如果洞口加的是暗柱和暗梁,最简单的方法就是表格输入。今天洞口补强筋的计算就到这里,下面进行一下总结:
1、≤200的洞口不设 加强筋(按图纸标注);
2、200<洞口≤800的洞口各边均增加加强筋;
3、800<洞口增加暗梁和暗柱的解决方案。