1.总体把握:
1.1.1:一个房屋,形状、高度确定后,总侧刚大小范围也基本上确定了;6 度或者 7度区,地震作用小,可以多用些长墙,长度在 3m 左右或者更长,布置在四周,由于总侧刚大小范围基本上确定,所以内部布置一些一般墙,墙肢长度在 2m 左右或者更短,并且墙肢数量也少了,画图也方便,但配筋量上不见得省多少,因为地震作用小,边缘构件配筋一般都是构造;层数越高,比如 30 层,用长墙经济些;墙是长还是短,首先必须要满足建筑。
1.1.2:8 度或者 9 度地区,地震作用大,布置长墙,地震作用过大,为了使得地震作用均匀分布,墙不要布置的太长,2m 左右就行,高厚比控制在为 10~13,让周围的竖向抗侧构件和受弯构件充分地发挥作用,减小剪力墙的负荷,轴压比也比较均匀。墙长了,地震作用大,连梁易超筋;20 层,也尽量用短墙;墙是长还是短,首先必须要满足建筑。
1.2 布置要点:
1.2.1:无论是高烈度还是低烈度从考虑抵抗扭转的角度来讲四周的剪力墙都是用长墙比较好。也即周期比,位移比不满足时,可以把四周墙肢加长,加厚,较小内部墙长度等;结构的位移角满足规范要求之后,稍微再调小些;轴压比满足规范要求;
1.2.2:对于标准层:一般住宅标准层剪力墙的厚度取为 200mm 则基本可满足稳定性和轴压比的要求,这时,除提高刚度需要或建筑构造需要或减少梁跨需要等情况外,剪力墙截面高度(内部)可取 1650mm;对于底部层高较大的楼层:由于建筑使用功能的需要,建筑物在底部的地下室、架空层、裙楼等楼层往往具有较大的层高,这时剪力墙因构造或稳定要求,需有较大的厚度,将剪力墙厚度加大为不小于层高的 1/15,且不小于 300mm,则当剪力墙高度与厚度之比大于 4 时,仍可视为一般剪力墙,例层高为 6 米,当剪力墙厚度为 400时,1650 长度的剪力墙仍属一般剪力墙;
1.2.3:一般结构周边抗扭刚度,侧移刚度做大好,在保证不超筋的前提下,加强周边连梁刚度。
1.2.4:跟着建筑定性布置墙。为了方便门、窗、梁的布置,一般都设置带翼缘的墙(最好是有效翼缘);可以布置成“L, T, 十, I ” 形等连续拐弯的墙体,但在布置剪力墙时, 应考虑剪力墙转折及小墙垛布置对边缘构件的影响, 以避免不必要的大暗柱设置。
1.2.5:一般户型和户型在位置上基本上是对称的,所以,墙的布置也应该尽量对称,即在同样的位置布置墙;墙长相同,以便减小画施工图时的工作量;每个户型,一般都是规则四边形或者几个大小不同的规范四边形的组合图形,要注意,墙的布置,尽量向户型的外边,向角(4 个角)的方向布置,即做到了:周边、分散、均匀,也使得质心,刚心接近于重合。避免在较小的间距内布置多道剪力墙。
1.2.6:剪力墙、柱尽量扁平,不突出砖墙面,若有突出时需和建筑专业商量;剪力墙、柱布置时,不影响建筑门窗的设置,如靠近窗洞口,且距离门窗侧小于 100mm 时,剪力墙、柱端延至开窗侧端;转角凸窗窗端在布置剪力墙端柱或框架柱时,柱外边线必须对齐凸窗台外边。
1.2.7:外围墙多布, 中部墙间距及长度差不多, 剪力墙之间有梁连接且连续贯通。
1.2.8:在布置墙的时候,还要兼顾梁长,即不出现超筋;一般建筑门、窗洞口的高度在 2~2.4m 之间,所剩连梁的高度在 400~800 之间,实际工程中,400~600 居多,一般梁高上没什么变动,关键在于梁长;把梁设置成跨高比 5 的框架梁,一般不会出现超筋的情况,即梁长在至少在 2~3m 之间;框架梁跨高比大,比起连梁来,刚度小,内力也小;至少也要把连梁的跨高比控制在 2.5,因为其抗剪承载力稍高,假设梁高 400~600,即梁长至少1~1.5m 之间;出现超筋时,可以增加洞口的宽度,在不减小梁的抗剪承载力的前提下,减小其刚度、内力。剪力墙结构中梁的经济跨度一般在 3~5m 之间。
1.2.9:偏心时布置原则:模型计算中注意宁可柱偏心,也尽量避免梁墙偏心布置,也就是说尽量使框支梁和墙不偏心;梁墙对于柱的偏心要采取措施,除适当加宽梁外(加宽对框支梁抗扭有利)一般是采取水平加腋;水平方向,需要考虑框支梁的扭转,因为墙偏心造成的扭转是比较大的,可以采取在框支梁平面外设置次梁(垂直于框之梁的梁)的方式予以平衡,加厚转换层上一二层楼板厚度。框支柱建议加芯柱,或者加型钢,提高其延性;尽量不把上面墙肢厚度加宽,以减小墙肢和梁的偏心;后果是加大了结构自重,可能直接造成结构上下刚度比变化及转换梁截面或配筋的增大;减小上部墙体自重常用的方法是减小厚度、开洞等。
1.2.10:桩基础,需要考虑肢长要长于 3d 或 3.5d。
1.3.剪力墙布置应避免:一字型剪力墙,短肢剪力墙(特别是角窗部位);框架梁直接搭在墙身(墙厚时可以),或者设置暗柱,扶壁柱。
梁的布置:
2.1 剪力墙结构中梁的经济跨度一般在 3-5m 之间。若非刚度及连接一字形墙的需要, 不宜设置高连梁, 因梁越高混凝土用量越大, 构造配筋越多。建筑的洞口顶可设置后浇过梁, 再砌梁上填充墙; 一般建筑门、窗洞口的高度在 2~2.4m 之间,所剩连梁的高度在 400~800之间,基本上在合理的范围之内;
2.2.连接较厚( 350- 400mm)剪力墙的连梁宽度若非刚度需要不一定与墙相同, 这样可以减少不必要的梁构造配筋量及混凝土用量, 省下的空间还可满足其他建筑功能的需要。较小跨度( 3.6m 以内)的板上有隔墙或开有洞口时, 墙位置或洞口边可不设置梁, 可在板内设置加强筋的方式予以解决, 这样可降低由于设置梁而出现受力复杂或设置梁构造配筋而增加用钢量的情况。
2.3. 在结构角部设置转角窗时, 宜在窗端设置与窗台同宽的端柱, 转角梁高度取楼板上下窗间高度, 加厚上下窗台板, 使之形成的 字形梁与端柱形成一个通过梁抗扭刚度来传递弯矩及剪力的抗侧力结构, 再辅以斜向钢筋加强带使结构整体抗震性能有较大改善。
2.4.入口大堂顶部完整空间内不宜露梁,以保持大堂顶部空间完整。特殊情况设梁时,梁高应尽可能小。公共空间尽可能不露梁。
2.5.户内梁布置时,梁不应穿越客餐一体厅、客厅、餐厅、住房,以保证各功能空间完整及美观;梁不宜穿越厨、厕、阳台,如确有必须穿越的梁,梁高应尽可能小。
2.6.户内梁不露出梁角线的优先顺序:客厅>餐厅>主卧室>次卧室>内走道>其它空间。
2.7.户内卫生间做沉箱时,周边梁高仍按普通梁考虑,卫生间楼板按吊板的要求补充相应大样。当周边梁对房间内空间无影响时,梁高也可统一取 500mm,即周边次梁梁底平沉箱板底。
2.8.梁底标高:
2.8.1:门窗洞口顶处梁底标高不得低于门窗洞口顶面标高。
2.8.2:飘窗梁底标高、设排气孔的卫生间窗顶梁底标高、客厅出阳台门顶梁底标高必须等于门窗洞口顶标高;电梯门洞顶梁底标高必须等于电梯洞口顶标高。
2.8.3:其余位置门窗洞口处梁,梁高按以下取用:结构计算梁高与门窗顶距离≤150mm、或无法做过梁、或门窗洞口较大时,结构梁直接做到门窗顶面。除上述情况外,结构梁高按计算确定,门窗顶用过梁处理。
2.9.户内走道上方梁高尽可能小,不应大于 600mm。阳台封口梁根据建筑立面确定,不宜大于 400mm(需同时满足结构计算、建筑要求)。楼梯梯级处梁高注意不得影响建筑使用。梁不宜穿越门洞正上方。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
剪力墙拉筋布置形式、间距、两端弯钩角度,规范要求!一、拉筋布置形式、间距 剪力墙拉筋的排布形式有梅花形、矩形两种形式,拉筋宜同时勾住竖向和水平钢筋。拉筋布置形式参考图集:16G101-1P16、18G901-1P3-30,如下图所示: 剪力墙拉筋布置形式、间距 1、矩形布置及间距↓ 2、梅花形布置及间距↓ 工程实例: 3、结筋间距工程条文 工程实例: 二、两端弯钩角度 拉筋两端的弯钩有两种形式:参考规范18G901-1P1-9∽11,如下图所示:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
回复 举报