遇到一个很麻烦的事,我公司刚接了一个活:有个做汽车配件的厂,原配电室内有3台1600KVA的变压器,其中有2台并列运行,还是1台独立运行.现在业主新增了两台空调机组,设计新增容量1000KVA的变压器带这两台空调机组及其辅助电路.业主不想买这台变压器,想把它的负荷平均分配到原有的1600KVA变压器上,提供了设备的实测电流.那么在考虑负荷分配时应该注意哪些问题呢?(这个厂有很多电焊机,冲击电流较大)