土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何识读剪力墙?

如何识读剪力墙?

发布于:2024-03-20 14:21:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

剪力墙和框架柱一样,也有列表注写和截面注写的表达方式,这里我们不谈两种方式,先从剪力墙开始说起,在22G101-1 1-9页中是这么描述剪力墙的。

图片

为表达清楚、简便,剪力墙可视为由剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三类构件构成。

我们从墙柱开始讲起,什么是墙柱?

图片

在图集里,将约束边缘构件、构造边缘构件、非边缘暗柱、扶壁柱统称为剪力墙墙柱。

前面两者经常在图纸中见到,比如YBZ1、GBZ1等,虽然他们是柱,但是他们是剪力墙的一部分。

如下图图所示,就是构造边缘构件。

图片

我们从这列表中,可以发现这个墙柱的编号为2号构造边缘构件

标高是屋面层到机房层

竖向纵筋为12根16的三级钢,箍筋形式为直径8的三级钢间距200.

三维如下图所示,阴影部位就为墙柱

图片


那么什么是墙身?如下图所示,就是剪力墙的墙身

图片

他是被两个墙柱包裹。一般墙身的代号由Q来表示,比如Q1、Q2这类。

墙身一般配置竖向和水平分布钢筋,还会注明排数。排数会写在括号内,如下图所示

图片

图片

上图为列表注写的剪力墙墙身配筋表,通过上图,我们可以获取如下信息。

编号为Q1,标高为屋面层~机房层,墙厚为200,水平钢筋未直径8的三级钢间距200,垂直分布筋为直径10的三级钢间距200,拉筋为矩形布置的直径为6的三级钢间距按照600*600布置。

三维如下图所示

图片

墙柱、墙身讲完最后一个就是墙梁,在22G101-1里面,墙梁编号有很多。

图片

连梁、暗梁、边框梁都是墙梁,其中连梁还有对角暗撑、对角斜筋等配筋形式。

这里我们以一个标注来举例:

图片

上图就是一个普通的连梁表示方式。

其中LL1(1)为编号为1的连梁,括号里面是他的跨数,只有1跨

200*550则是连梁的截面尺寸b*h宽和高。

下面就是连梁的箍筋,直径为8的三级钢,箍筋肢数为2肢箍。

接着就是连梁上部钢筋和下部钢筋,一般以分号来表示上下,分号前面的则是上部钢筋,分号下面的则是下部钢筋。

图中上下部钢筋都是2根14的三级钢。

最后就是以N开头的受扭钢筋,表示4根12的三级受扭钢筋。

这就是一个普通的连梁表示方法。后面如果配筋形式是对角斜筋和对角暗撑的话,标注则会更加复杂,今天就不讲这么多了。

具体的连梁三维如下图所示

图片

相信墙柱、墙身、墙梁三者经过我的介绍之后,你会对剪力墙更加熟悉。后面遇到类似的可别被难住了手脚哦

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,谢谢分享,鼓励支持能上传分享附件资料

    2024-03-20 16:36:20

    回复 举报
    赞同0

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙配型钢,好吗?

设计单位在设计期间到我审图单位咨询,是正常的工作流程,没有什么特别的,主要问题是有的问题和2014年11月,在广州召开的第二十三届全国高层建筑结构学术交流会上,针对《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》中关于钢筋混凝土受拉构件配置型钢的规定,两位勘察设计大师方小丹和肖从真讨论的问题有关,有的基本相同。主要是对剪力墙拉应力超过ftk以后配置型钢有不同的看法,我佩服两位大师对建筑科学精益求精的精神。设计方

回帖成功

经验值 +10