土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙最小厚度要求

剪力墙最小厚度要求

发布于:2024-03-20 14:45:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、关于剪力墙最小厚度的要求,混规、抗规和高规均有规定,分别如下:

混规:9.4.1条、11.7.12条

抗规:6.4.1条、6.5.1条、6.6.2条

高规:7.2.1条、7.2.2条、8.2.2条、9.1.7条
2、笔者梳理汇总如下:
剪力墙最小厚度要求汇总

图片

3、注意事项:

a、括号中为无翼墙或端柱时的要求。
b、高规:短肢剪力墙厚度,加强部位不应小于200,其他部位不应小于180mm。

c、剪力墙的厚度必须满足稳定计算要求。


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,谢谢分享,鼓励支持能上传分享附件资料

    2024-03-20 16:33:20

    回复 举报
    赞同0

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙结构优化方法探讨

剪力墙结构是一种常见结构形式,特别是在量大面广的高层住宅中广泛应用。剪力墙结构由于梁和板的跨度不大,梁和板的优化空间相对较小。下面从墙肢布置、结构计算参数取值、性能控制指标( 如位移角) 三个方面讨论剪力墙结构的优化方法。 01 平面布置原则

回帖成功

经验值 +10