电缆选择问题!求大神指导
天才孙安亮
2024年03月25日 17:51:05
只看楼主

车间电流1000多,聚氯乙烯电缆表里没有这么大的呀,应该怎么选呀!

车间电流1000多,聚氯乙烯电缆表里没有这么大的呀,应该怎么选呀!
免费打赏
xiaofangpian
2024年03月27日 14:17:41
3楼

两根或多根电缆并列敷设

器嚣:并且还要考虑多根电缆并列敷设载流量的校正系数,参考电缆规范

回复
electricity
2024年03月27日 17:27:39
4楼

1000多A了,低压的,还不上变压器。电缆都够变压器钱了

回复
飘零
2024年04月09日 14:54:13
5楼

建议采用密集型母线槽。

回复
野孩子
2024年04月11日 10:48:34
6楼

如果两路或两路以上的电源接入可以解决的,

回复
lazhang7
2024年04月22日 14:41:46
7楼

封闭母线槽吧

回复

相关推荐