土建风道内衬风管做法(附安装神器)
痴情的砖头
2024年03月27日 10:34:52
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。 设计要求: 安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。 土建施工:在后砌墙口部位置预埋钢板,作为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016  P46 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于4m;

《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。各种安装方法都有,现提供一种安装方法,以供设计、施工参考。



设计要求:

安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为75mm,因为风管的法兰要50mm。


土建施工:在后砌墙口部位置预埋钢板,作为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016  P46 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于4m;



如果风井有不止一面后砌墙,建议在较长的一侧做为安装操作面,也可以把安装风口的一面做为操作面;预埋钢板的墙如果为后砌墙,可以把预埋钢板的预制混凝土块砌筑在墙体内,作为风管支架的固定点。



风管安装:

风管安装拟采用从上向下进行,就是在风井顶部的建筑空间,把风管连接好以后送入风井,连接一段送入一段,注意做好风管的牵引或支撑,直到风管触及到风井底部;风管端头要用盲板密封。在向下安装风管前,每隔4m(依据预埋钢板的间距),在风管外部简单固定-30x4扁钢做为管卡(固定可以采用塑料管卡等,要求能够取下来固定风管),风管到位后,在预埋钢板上焊接40x4的固定角钢(视风管尺寸而定),然后从风管上取下管卡扁钢,拉紧、固定在角钢上。 

                 

                                                    

上述做法主要针对屋顶有操作面,能够在屋顶联机法兰后怼入土建风道的情况。如果屋面没有操作面,或者不具备外部连接后怼入土建风道的条件,需要考虑风管在设计位置的连接,周围应预留足够的操作空间。


另外, 风管垂直安装时,支架间距不应大于4m;在预留固定支架位置是需要充分考虑各种因素,为施工安装创造条件。


最后,小编提供一个垂直风管安装神器(淘宝搜索空调扳手):


神器全貌


神器特写


现场螺栓未安装


整改过程


整改完成

免费打赏
ajhxinye
2024年04月12日 14:08:38
3楼

谢谢楼主分享,学习了

回复
博格达
2024年04月12日 15:16:54
4楼

土建风道中内衬金属风道,金属风道和土建风道的要预留安装间距(法兰的间距还有操作空间),土建风道要后砌墙。

回复

相关推荐