防排烟风管真的可以使用土建风道吗?
aa宋师傅
2024年03月27日 10:35:05
来自于通风排烟
只看楼主

《消防设施通用规范》GB55036-2022取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述: 机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 条文说明: 管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量。


《消防设施通用规范》GB55036-2022取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中对内衬风管的强制性要求的表述:

机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。

《消防设施通用规范》GB55036-2022

条文说明: 管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻力及管道漏风量。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

《消防设施通用规范》实施指南指出, 不限制使用土建风道,但是应确保管道内壁光滑,密封性能好,摩阻系数符合系统送风和排烟要求, 以保证系统设计所需送风量或排烟量及风压或风速。

那么问题来了,土建风道到底能不能确保管道内壁光滑、密封性能好呢?

#1 漏风量

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017和《通风管道技术规程》JGJT141-2017规定了排烟管道的漏风量要求。第6.3.3条详细规定了金属矩形风管、圆形风管和非金属风管的允许漏风量及管道的漏风量测试方法。但GB51251本身不允许使用土建风道,排烟风管漏风量则要求满足中压系统风管的规定,JGJT141也是同样:Lmid <= 0.0352 x P^0.65

   

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,砖、混凝土风道允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍,可以看出土建风道本身漏风量要求就比较低,难以满足排烟风管的漏风量要求:Llow <= 0.1056 x P^0.65,则L土建 <= 1.5 x 0.1056 x p^0.65

 

假设风管工作风压为500Pa,则Lmid <= 2 m3/(h·m2)

L土建 <= 9 m3/(h·m2)

差别较大,可以看出土建风道本身气密性难以满足排烟风管的要求。

#2 光滑度

关于光滑度,可以参考红宝书表11.2-1,光滑和中等光滑等级的粗糙度均小于0.1,而混凝土风管的粗糙等级为粗糙,粗糙度为3.0,并且需要乘以修正系数。首先定义上就不满足。

而常用的镀锌铁皮的粗糙度为0.15

   

差别有多大呢?可以大概计算一下镀锌铁皮与土建风道的沿程阻力。

风管沿程阻力计算式:H = RL

H为风道的沿程阻力,Pa;R为风道沿程摩擦阻力系数,Pa/m;L为风道长度,m。

假设30000风量,风速12m/s,管径1000x700

则沿程阻力系数分别为:

R铁=1.5 Pa/m

R土=5.3 Pa/m

一段50m长的竖向风道,沿程阻力分别为:

H铁=75 Pa

H土=265 Pa

使用土建风道阻力会比铁皮风管大接近200Pa,风机选型变大,成本增加。

若要降低沿程阻力,则需要降低风速,扩大井道尺寸,同样占用建筑面积,浪费投资。

#3 土建风道施工工法

当然也可以说通过严格工程管理,精工细作,减少土建风道漏风量,我们看看土建风道的施工工艺。

1)混凝土风道

①混凝土立模施工工法,指制作板型构件时,构件是在板面竖立状态下成型密实的,与板面接触的模板面相应也呈竖立状态放置的板型构件生产工艺。通常用于生产外形较简单且要求两面平整的构件,如墙板、竖井等。

②混凝土滑模施工工法,变固定模板为滑移式活动钢模,不需要准备大量的固定模板架设,一次连续施工完成条带状结构或构件。

从混凝土模板施工工法可知,为了固定模板,采取了穿心螺杆的方法,完成后在混凝土壁面上留下许多贯穿的PVC管,而这些PVC管又不易封堵,因此存在较多的漏风隐患。

 

2)砖砌风道

一面或多面用砖砌成的风道,砖砌风道(竖井)工艺上可以采取随砌随抹。但现场并不能保证施工单位会不会抹灰,砖之间会不会有缝隙,你懂的。

综上所述,土建风道无论是漏风量还是光滑度方面,都难以满足消防风管“光滑、密闭”的要求,计算结果与铁皮风管差距较大。工艺上也难以保证工人会按照要求施工,更是雪上加霜。存在消防验收时风量测试不达标的风险。

防排烟系统是火灾时维持逃生通道的重要手段,为了保障人们的生命安全,建议还是尽量使用内衬风管吧。

免费打赏

相关推荐

APP内打开