在轻钢屋面系统中,屋面梁的稳定性差,因此其平面外稳定性通常需要考虑隅撑的约束作用。特别是在屋面梁的负弯矩区,由于下翼缘无其它侧向约束,隅撑的约束作用对屋面梁稳定性的作用尤为关键。实际工程中,角钢隅撑下端与屋面梁下翼缘附近的节点板连接,上端与屋面檩条的腹板相连(图1)。 隅撑轴向承载能力的控制因素 隅撑的承载能力除了自身的稳定承载能力外,还与两端的连接强度有关,当连接强度小于隅撑的承载能力时,螺栓连接的强度起控制作用。
隅撑的承载能力除了自身的稳定承载能力外,还与两端的连接强度有关,当连接强度小于隅撑的承载能力时,螺栓连接的强度起控制作用。
根据轻钢结构常用截面范围对上述条件进行验算,其中螺栓采用一颗4.6S的M12;隅撑夹角为45度;取冷弯薄壁型钢檩条厚度为1.0-3.0mm,材料为Q235和Q345;屋面梁下翼缘为Q235和Q345,按照S3截面确定宽厚比,尺寸见下图所示。
从上图可以看到,当檩条较薄时,支撑所需荷载很容易超过螺栓连接的孔壁承压承载能力;当翼缘面积较大时,支撑所需荷载可能超过螺杆本身的抗剪承载能力。
如果仅考虑目前屋面梁常用的Q345的情况,檩条在常用厚度1.5-2.5mm范围内,可以发现,大部分的情况下均存在隅撑螺栓连接强度不足的问题。这种情况下,当屋面荷载接近或者超过设计荷载(如下大雪的时候),屋面梁的稳定性需要隅撑发挥其接近设计承载能力的支撑力时,就可能发生屋面梁的失稳,从而导致屋面系统的坍塌。
图3中为2021年通辽大雪中,某轻钢厂房屋面破坏的情况,可以看出,隅撑和檩条之间的螺栓连接发生破坏,檩条腹板处的螺栓孔因孔壁承压破坏而变为椭圆形,随后发生螺栓拔出或者剪断的情况。
为了避免隅撑连接螺栓强度不足导致屋面结构的破坏,本文建议隅撑的连接螺栓改用8.8S承压型高强螺栓M14。图4对采用8.8S的M14承压型高强螺栓后的结果进行了比较。可以看出,此时螺杆的强度已经远大于所有计算情况翼缘所需的支撑力,且对于大部分的情况,孔壁承压承载能力大于屋面梁平面外支撑所需荷载大小,但是当屋面梁截面较大时,如翼缘宽超过300mm时,仍需进行验算。
通过本文的分析,可以得到下面几个简单结论: